"За время эксплуатации узлы учёта тепловой энергии на базе теплосчётчика ВИС.Т показали высокую степень эксплуатационной надёжности и устойчивости метрологических характеристик. Необходимо ответить в высшей степени мобильную и качественную работу сервисной службы гарантийного и послегарантийного обслуживания установленных приборов."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Доброго времени суток. Имеется связка 9 вистов соединенных по 485 интерфейсу. На последнем сгорел порт 485. поставил моксу а52 , теперь выпал прибор по середине цепочки. Есть ли ограничения по интерфейсу. сейчас 2 моксы одна у компа другая у прибора. отключаешь последний прибор связь с прибором восстанавливается. Терминаторов в моксах нет
Отсутствие резисторов не означает что они не нужны, значение этих резисторов должно равнятся волновому сопротивлению провода, попробуйте повесить резистор 120Ом на крайнем приборе и у компьютера.