"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
Можно ввести значение любой температуры, сконфигурированной при программировании прибора как константа (на индикации значение такой температуры сопровождается символом 'c'). Значения температур-констант изменяются в меню "Прибор->Спецнастройки".
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Входим в меню "Прибор->Спецнастройки",а там только Ду и min,max расход.Опишите,пажалуйста,как изменять Тхв.Например:Тхв изм.=18*C.Больше, требуемых МОЭКом, 10*C.Что делать?Отключаем термопреобразователь Тхв и ...?
Я так понимаю, что в вашем приборе Tхв ИЗМЕРЯЕТСЯ, А НЕ "сконфигурирована при программировании прибора как константа" (см. первый ответ). Отключение датчика вызовет отсановку счёта по аварии и только. Если необходимо задавать Tхв вручную, прибор должен быть настроен на использование ЗАДАННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ температуры ХВ на этапе загрузки программы (позже переконфигурировать прибор может представитель нашего сервиса), термопреобразователь Tхв в этом режиме вообще не используется. Только в настроенном таким образом приборе возможно изменение температуры в меню "Спецнастройки". Тоесть, если на вашем объекте допускается применение прибора не с измеряемой, а с задаваемой с клавиатуры Tхв, вы можете связаться с сервисом и попросить прибор соответствующим образом перепрограммировать.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44