"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить мобильную и качественную работу отдела сервиса, внимательное отношение специалистов к требованиям и пожеланиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учета энергоресурсов в соответствии с требованиями, которые формирует потребительский рынок. Наше предприятие ЗАО «Спецмонтажстрой - 5», являющееся Генеральным подрядчиком по обслуживанию тепловых узлов объектов ГлавУпДК при МИД России, считает целесообразным и в дальнейшем привлечение ЗАО «НПО «Тепловизор» к работам по проектированию, установке узлов учета тепла и их эксплуатационному обслуживанию, как на объектах ГлавУпДК при МИД России, так и на других объектах г. Москвы."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Имеется 3 теплосчетчика. На одном, на плате коммутации распаяны перемычки, на двух нет. Тот что с перемычками с модемом общается и данные передает. На двух других снял паяльником перемычки на планах (они были запаяны на rs232 и перепаял на rs485). Но не работает.Что не правильно делаю. Мож сам тсч не поддерживает работу по rs485?
Все приборы ВИС.Т имеют на своем борту микросхему для работы с 485-ым интерфейсом, то есть все поддерживают работу по rs485. Видимо данный экземпляр прибора нуждается в ремонте.