"МУП НПО «Прогресс» приобретает приборы учёта потребления тепловой энергии и воды ВИС.Т, производимые ЗАО «НПО Тепловизор» для установки в жилых зданиях и на предприятиях различного назначения в целях реализации единой городской программы энергоресурсосбережения. Нашей организацией устанавливались теплосчётчики в центральных и индивидуальных тепловых пунктах, в жилых домах, на различных производственных предприятиях, расходомеры на водонасосных станциях. При выборе теплосчётчиков и расходомеров для определённых объектов в первую очередь учитывались такие характеристики, как сравнительно большой диапазон измерений, низкий порог чувствительности, удобство обслуживания и эксплуатации, удобство съёма показаний, а также надёжность приборов, входящих в состав узла учёта."
Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Термопреобразователь сопротивления и направление движения из
Новенький
На вертикальном участке трубопровода установлен термопреобразователь сопротивления под углом 45 градусов. Направление теплоносителя - сверху-вниз. Насколько погрешность измерения тепловой энергии будет больше, чем при установке , когда теплоноситель движется снизу -вверх (т. е. термопреобразователь наклонен "навстречу" потоку). Допустима ли такая установка термопреобразователя? Спасибо.
Re: Термопреобразователь сопротивления и направление движени
Администратор
Установка термопреобразователей сопротивления описана в Руководстве по эксплуатации теплосчётчика ВИС.Т, п. 2.2.3 и Приложение 3. В частности, там рекомендуется ставить термопреобразователь ниже первичных преобразователей расхода и по потоку. Что касается погрешностей при указанной вами установке и её допустимости, то более точный ответ можно будет получить на следующей неделе.
Re: Термопреобразователь сопротивления и направление движени
Администратор
В соответствии с разъяснениями начальника лаборатории поверки и испытания теплотехнических средств измерения ФГУ «Ростест-Москва» Валерия Афанасьевича Медведева, при измерении температуры теплоносителя в водяных системах теплоснабжения способ установки термопреобразователей (гильз под них) по потоку или против него (навстречу) влияние на погрешность измерения температуры не оказывает.
Re: Термопреобразователь сопротивления и направление движени
Администратор
Всегда пожалуйста! А что касается ФГУ «Ростест-Москва», то вы вполне можете попробовать им написать по этому вопросу. Или позвонить, если так проще. Успехов!
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44