"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты. Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Термопреобразователь сопротивления и направление движения из
Новенький
На вертикальном участке трубопровода установлен термопреобразователь сопротивления под углом 45 градусов. Направление теплоносителя - сверху-вниз. Насколько погрешность измерения тепловой энергии будет больше, чем при установке , когда теплоноситель движется снизу -вверх (т. е. термопреобразователь наклонен "навстречу" потоку). Допустима ли такая установка термопреобразователя? Спасибо.
Re: Термопреобразователь сопротивления и направление движени
Администратор
Установка термопреобразователей сопротивления описана в Руководстве по эксплуатации теплосчётчика ВИС.Т, п. 2.2.3 и Приложение 3. В частности, там рекомендуется ставить термопреобразователь ниже первичных преобразователей расхода и по потоку. Что касается погрешностей при указанной вами установке и её допустимости, то более точный ответ можно будет получить на следующей неделе.
Re: Термопреобразователь сопротивления и направление движени
Администратор
В соответствии с разъяснениями начальника лаборатории поверки и испытания теплотехнических средств измерения ФГУ «Ростест-Москва» Валерия Афанасьевича Медведева, при измерении температуры теплоносителя в водяных системах теплоснабжения способ установки термопреобразователей (гильз под них) по потоку или против него (навстречу) влияние на погрешность измерения температуры не оказывает.
Re: Термопреобразователь сопротивления и направление движени
Администратор
Всегда пожалуйста! А что касается ФГУ «Ростест-Москва», то вы вполне можете попробовать им написать по этому вопросу. Или позвонить, если так проще. Успехов!