Тема:  ВИС.Т+ комп    

CEkip ВИС.Т+ комп

Новенький


В проект закладываем два теплосчетчика марки ВИС.Т. Как объединить их в одну информационную сеть для отображения данных на одном компьютере с помощью АРХИВИСТа.
» 9.2.12 14:03 Профайл

CH Re: ВИС.Т+ комп

Администратор


Зависит, в первую очередь, от удалённости компьютера.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 9.2.12 16:05 Профайл Посетить веб-сайт

CEkip Re: ВИС.Т+ комп

Новенький


Цитата:

CH пишет:
Зависит, в первую очередь, от удалённости компьютера.


Все будет находиться в пределах одного операторского помещения.


[ Редактировано CEkip в 9.2.12 18:42 ]
» 9.2.12 16:41 Профайл

CH Re: ВИС.Т+ комп

Администратор


Тогда резонно использовать приборы со встроенным интерфейсом RS-485 (или с внешними преобразователями RS-232/485). И компьютер с портом RS-485 или внешним преобразователем.
В качестве эксперимента, если длина кабеля не превыщает 10 - 20 метров, можно подключить каждый прибор к своему интефесу RS-232 (то есть 2 независимых RS-232 интерфейса на компьютере).

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 9.2.12 17:08 Профайл Посетить веб-сайт

CEkip Re: ВИС.Т+ комп

Новенький


Цитата:

CH пишет:
Тогда резонно использовать приборы со встроенным интерфейсом RS-485 (или с внешними преобразователями RS-232/485). И компьютер с портом RS-485 или внешним преобразователем.
В качестве эксперимента, если длина кабеля не превыщает 10 - 20 метров, можно подключить каждый прибор к своему интефесу RS-232 (то есть 2 независимых RS-232 интерфейса на компьютере).


Никаких экспериментов!!!
У Вас нет примера со схемой подключения к компьютеру двух вычислителей? И Архивист сможет работать сразу в двумя узлами теплоучета?
» 9.2.12 17:27 Профайл

CH Re: ВИС.Т+ комп

Администратор


Подключение двух приборов по RS-485, на мой взгляд, в специальной схеме не нуждается. Линию связи витой парой от одного прибора к другому, а затем к компьютеру в пределах одного помещения, можно проложить без всяких ухищрений.
Архивист может работать с практически любым числом узлов.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 9.2.12 17:39 Профайл Посетить веб-сайт

CEkip Re: ВИС.Т+ комп

Новенький


Цитата:

CH пишет:
Подключение двух приборов по RS-485, на мой взгляд, в специальной схеме не нуждается. Линию связи витой парой от одного прибора к другому, а затем к компьютеру в пределах одного помещения, можно проложить без всяких ухищрений.
Архивист может работать с практически любым числом узлов.


Спасибо за быстрый ответ.
А по Ethernet через маршрутизатор можно завязать? И какой вариант лучше?

[ Редактировано CEkip в 9.2.12 20:10 ]
» 9.2.12 18:09 Профайл

Gering Re: ВИС.Т+ комп

Активист


Самый дешевый rs232 нужен только старый комп с двумя com портами, вариант ethernet хороший но удорожает стоимость прибора тысяч на девять и в добавок снижает его надежность.
» 9.2.12 19:53 Профайл

CH Re: ВИС.Т+ комп

Администратор


Можно и через Ethernet.
Встроенный преобразователь Ethernet - дополнительная опция к прибору, уже оборудованному интерфейсом RS-485, соответственно такой прибор дороже. Но ничего не нужно докупать для компьютера - сетевой интерфейс есть в любой современной плате.
Если прибор без Ethernet, опять же нужны преобразователи RS-232/Ethernet к каждому прибору или (если приборы с RS-385) можно обойтись одним преобразователем RS-485/Ethernet.
Что выгоднее - покупать преобразователи в RS-485 или в Ethernet - оцените исходя из модификации приборов и цен на доступное оборудование.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 9.2.12 20:00 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.