"ЗАО «Тепловизор-Сервис» в течение ряда лет проводит на объектах Предприятия №5 ТСиС ГУП «Мостеплоэнерго» работы по проектированию, монтажу, капитальному ремонту, наладке, техническому обслуживанию приборов и систем измерения расхода воды и учета тепловой энергии на РТС, КТС, ЦТП. Работы выполняются специалистами ЗАО «Тепловизор-Сервис» комплексно, на современном техническом уровне, в соответствии с нормативной и технической документацией, с высоким качеством и в установленные сроки."
Г.В. Ольшанский, Директор Предприятия №5 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Здравствуйте, на последних объектах приходят катушки без указания (нет стрелочки) направления потока. В паспорте на прибор не нашёл информации по этому поводу. Как правильно установить катушки?
Извините, что не сразу ответили, необходимо было проконсультироваться с конструкторским отделом. Вот их ответ: "Применительно к теплосчётчикам ВИС.Т, наличие стрелки на корпусе электромагнитного первичного преобразователя расхода обязательно. В случае отсутствия по какой-либо причине данной маркировки есть два варианта решения проблемы: 1. Осуществить возврат данных изделий изготовителю, либо организации, осуществившей их поверку. 2. В случае неправильной установки, будут отсутствовать показания расхода измеряемой среды, необходимо на клеммной плате преобразователя расхода поменять местами контакты 4 и 6."
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44