"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
Добрый день, прошу помощи. Два прибора ВИС.Т ТС при подключении модема irz АТМ21 не видят их. Кабели пробовали модемные и нуль модемные, скорость и 9600 и 19200 (что а приборе, что на модеме) старый модем мс35 на базе Сименса оба прибора видит. Связывался с представителями irz и они подтвердили совместимость прибора с модемом
Здравствуйте. Если производитель подтвердил подтвердил совместимость модема, значит и настройки мог порекомендовать. У нас нет опята работы с указанными модемами, поэтому рекомндации можем дать только общие (которые и так есть). Как обычно, прежде всего рекомендую проверить настройки RS-232 порта модема для работы с 3-проводным кабелем (без сигналов DTR/DSR и RTS/CTS).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Настройка вида протокола RTU/RTU+/ASCII введена с версии ПО 2.28 от июля 2008 г. Если у вас более старый прибор (или прибор без протокола МОДБАС) с функцией проверки модема (по результату использования которой вы и говорите о том "видит" или "не видит" прибор подключенный модем), то с "умным" модемом эта функция вряд ли будет работать. Функция рассчитана на проверку наличия простого модема, который в ответ на команду "AT" вернёт ответ "OK" и только. Указанный "умный" модем едва ли отвечает на AT-команды через порт RS-232, так что есть сообщение прибора о том, что модем не найден, не говорит о неработоспособности. Проверяйте в процессе реального удалённого обмена данными.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист