"МУП НПО «Прогресс» приобретает приборы учёта потребления тепловой энергии и воды ВИС.Т, производимые ЗАО «НПО Тепловизор» для установки в жилых зданиях и на предприятиях различного назначения в целях реализации единой городской программы энергоресурсосбережения. Нашей организацией устанавливались теплосчётчики в центральных и индивидуальных тепловых пунктах, в жилых домах, на различных производственных предприятиях, расходомеры на водонасосных станциях. При выборе теплосчётчиков и расходомеров для определённых объектов в первую очередь учитывались такие характеристики, как сравнительно большой диапазон измерений, низкий порог чувствительности, удобство обслуживания и эксплуатации, удобство съёма показаний, а также надёжность приборов, входящих в состав узла учёта."
Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Здравствуйте, у нас есть прибор вист и всё время он работал исправно, но в последний месяц получилось так что при просмотре месячного протокола в нем пропали почти все данные, ну то есть там почти все столбцы пустые, отображается только tпод-корректно, Gпод-нули, Vподачи-нули, Qобщ-нули, Тнар-тоже корректно... При этом всём на самом приборе на дисплее (главная-индикация) все отображается корректно и температуры и расходы, в общем все как должно быть. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Переключите, пожалуйста, в Архивисте протокол с "Универсального" на "Стандартный". Он "родной" для теплосчетчика ВИС.Т. Сохраните получившейся протокол в формате RTF, для этого необходимо щелкнуть правой клавиши мыши в поле протокола и выбрать пункт "сохранить как". После прикрепите файл на форуме.
alexei пишет: Переключите, пожалуйста, в Архивисте протокол с "Универсального" на "Стандартный". Он "родной" для теплосчетчика ВИС.Т. Сохраните получившейся протокол в формате RTF, для этого необходимо щелкнуть правой клавиши мыши в поле протокола и выбрать пункт "сохранить как". После прикрепите файл на форуме.
После того как переключили в стандартный протокол, сразу в глаза кинулся момент что слишком мало столбцов в таблице получилось, после чего пришло понимание что это не контур отоп+гвс, так что проблема была именно в том что к контуру гвс обр был привязан протокол для отоп+гвс, незнаю как так вышло впринципе это уже не имеет значения... но все равно спасибо не без вашей помощи разобрались как-никак)