"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории. Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Прибор видит только расходомеры. Не видит термодатчик и датчик давления.Причем на обоих каналах ситуация одинаковая. На дисплее пишет "обрыв". Датчики исправны. Температурные подключал к другому ВИС.Ту, работают. Датчики давления проверил по току, примерно 9,5ma в ВИС.Т заходит, но он их не видет. Подозреваю неисправность ВИС.Та. Или может быть еще что-то ?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44