"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работает
Новенький
Есть счетчик ВИС-Т-ТС. Теплосети его опрашивают по встроенному GSM модему. Но у организации есть потребность также снимать с него данные. Поэтому через МОХА подключились к выходу встроенного модема и через ОРС успешно стали получать инфо. Через 2 дня приехала теплосеть, сказали что они перестали получать данные по GSM. В итоге данные к ним пошли только когда физически были отключены провода от модемного выхода счетчика. Вопрос: ВИС-Т-ТС не поддерживает одновременный опрос через модемный выход и GSM??? Как быть в этом случае, если надо опрашивать и так и так?
Re: Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работа
Администратор
Это старый (или, можно сказать, "бюджетный") вариант. Одновременный опрос через модемное и локальное подключения возможен только при условии их неодновременности. Т.е. это задача пользователя так организовать опрос, чтобы в моменты удалённого доступа локальные запросы отсутствовали, в противном случае возникает конфликтная ситуация, удалённые и местные запросы накладываются друг на друга. Версия 2 встроенного модема в этой ситуации выполняет автоматическую коммутацию соединений, наивысший приоритет среди которых имеет удалённое модемное подключение, т.е. локальный доступ на время передачи через модем блокируется.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работа
Новенький
Цитата:
CH пишет: Это старый (или, можно сказать, "бюджетный") вариант. Одновременный опрос через модемное и локальное подключения возможен только при условии их неодновременности. Т.е. это задача пользователя так организовать опрос, чтобы в моменты удалённого доступа локальные запросы отсутствовали, в противном случае возникает конфликтная ситуация, удалённые и местные запросы накладываются друг на друга. Версия 2 встроенного модема в этой ситуации выполняет автоматическую коммутацию соединений, наивысший приоритет среди которых имеет удалённое модемное подключение, т.е. локальный доступ на время передачи через модем блокируется.
Для получения данных со счетчика я использую ваш ОРС сервер. Если отключить автоопрос прибора, чтение параметров будет происходить только когда я буду читать данные, подключившись к ОРС? Или даже при отключенном автоопросе ОРС будет постоянно подключен и забивать канал со счетчика?
Re: Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работа
Администратор
Нет, без автоопроса и при отсутствии клиентских подключений с подпиской на данные конкретно этого прибора сервер к прибору обращаться не будет. Автоопрос - функция для тестирования в отсутствие клиентов. Собственно, эти сведения должны быть в руководстве сервера.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44