"Способность достоверно выявлять утечки в разностной схеме измерения менее 30 литров в час на уровне 30 кубометров в час, что значительно лучше чем у ранее используемых расходомеров, высокая эксплуатационная надежность расходомеров ВИС.Т существенно повысили общий уровень работы системы защиты от прогара фурм и более того, позволили сократить затраты ОАО «Северсталь» на приобретение ремонтного ЗИПа расходомеров."
Подскажите пожалуйста, почему при опросе прибора эпизодически архивист выдает сообщения типа "нет ответа от прибора". хотя если опросить еще раз то все норм. правда иногда бывает что опрос проходит со второго или третьего раза. сигнал сотовой сети менее 80% не падает. Каналы связи на сервере с конфигураторм и компе с архивистом стабильны (приборы вист и SA-94)
Вероятно, проявляются задержки в GPRS-сети. Можно попробовать увеличить TCP-таймаут в настройках драйверов. А ещё число перезапросов.
ВИС.Т: Кроме того, чтобы избежать потерь времени на не всегда перевариваемый прибором перебор протоколов доступа в начале следующей попытки, можно в специальных настройках драйвера явно указать протокол доступа (если известен). См. readme драйвера.
SA-94: Это один из самых проблемных по части связного протокола приборов. Если версия прошивки fargo не ниже 1.05, очень полезно включить в спецнастройках драйвера "фазовый маркер". Опять же см. readme.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист