"В котельной Люберецких очистных сооружений ПУ «Мосочиствод» приборы по учёту тепловой энергии ВИС.Т ЗАО «НПО «Тепловизор» в количестве четырех штук были установлены в 2002 году и используются в настоящее время.Теплосчетчики отвечают заявленным паспортным техническим требованиям, имеют высокую точность, надежность и удобство в эксплуатации."
С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
В мануале кратко описан запуск режима накопления значений объемного расхода. Я так понимаю, нужно зайти в пункт ИНДИКАЦИЯ-ПОВЕРКА-запустить счёт кнопкой "->" . После остановки счёта в меню поверки по идее должны отобразиться все измеренные данные. Но упорно отображаются одни нули по всем параметрам.
В чем может быть проблема? Может делаю что-то неверно?
А текущий расход в том же меню ненулевой (есть чего считать)? После запуска накопления видно, что объём начинает расти? И "звёздочка" в верхней строке гаснет? Останавливаете счёт той же кнопкой? А то кнопка "влево" - специально для обнуления текущего счёта.
Текущий расход ненулевой. После запуска накопления везде остаются те же нули, т.е. ничего не растет. Звездочка гаснет. Останавливаю той же кнопкой "->"
Тогда единственно могу предположить наличие текущей нештатной ситуации по одному из важных параметров, использующихся для расчёта тепла (dT, неисправность одного из датчиков...). При этом ничего не копится, чтоб считающееся тут же тепло точно соответствовало объемам, массам, температурам.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44