НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."

Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Соединение ВИС.Т с компьютером

Форум : Программное обеспечение

Название : Соединение ВИС.Т с компьютером

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=83&forum=2


 ok :

4.9.09 14:36
 Здравствуйте!
Хотим облегчить снятие месячных протоколов учета тепла с теплосчетчиков ВИС.Т (чтобы не таскать везде принтер). Планируем сделать прямое соединение теплосчетчиков и компьютера при помощи нуль-модемного кабеля и распечатывать протоколы из программы Lexx. Возник следующий вопрос: программа Lexx поддерживает только последовательный com порт, а в руководстве по эксплуатации ВИС.Т приведена схема подключения с последовательного на параллельный порт DB9F-DB25F. Убедительная просьба подсказать нам как сделать подключение, а также привести схему распайки.

 CH :

5.9.09 18:22
 Доброго дня.

Шнурь нуль-модемный, DB9F-DB9F, распайка в 3 жилы:
2-3
3-2
5-5

Шнур модемный, DB9F-DB9F, распайка в 3 жилы:
2-2
3-3
5-5

1 способ снятия протоколов:
Компьютер подключается к разъёму "Принтер" прибора МОДЕМНЫМ шнуром. Захват данных LEXXом на скорости 9600.

2 способ снятия протоколов:
Компьютер подключается к разъёму "Модем" прибора НУЛЬ-МОДЕМНЫМ шнуром. В меню "Настройки" прибора выставляется опция "Вывод принт:МОДЕМ". Захват данных LEXXом на скорости, заданной в меню "настройки" прибора (9600 или 19200).

3 способ снятия протоколов:
Может быть, вас заинтересует адаптер АПД-02. В связи со снятием с производства наладонников Palm пришлось разработать собственный адаптер. Сейчас готовится к выпуску первая партия, в течение месяца устройство должно появиться в прайс-листах, а информация о нём - на сайте.
Простое устройство с одной кнопкой, одной лампочкой и разъёмом для SD-карты. Подобно LEXXу может автоматически захватывать печатные протоколы, сохранять на флеш-карту, выводить на LX-300 или компьютер по последовательному порту (или можно копировать протоколы на компьютер с флеш-карты - вручную или АПД-импортом).

 ok :

8.9.09 11:15
 1. Большое спасибо за консультацию, сделали подключение. Возникли следующие неудобства - чтобы снять протокол надо идти к прибору и запускать отчет (программа Lexx должна быть запущена), чтобы сменить прибор надо в настойках программы менять номер com порта.
2. В нашем случае удобнее обходится без лишних устройств вроде адаптера, а распечатывать протоколы напрямую с компьютера.

 CH :

8.9.09 13:21
 Сколько же приборов вы подключили таким необычным способом? Видимо, целью была максимальная простота, но следствием - те самые неудобства. Lexx в данном случае явно выпал из сферы своей компетенции.

А не воспользоваться ли вам Архивистом?

 ok :

9.9.09 11:25
 Для нашего персонала (простых советских теплотехников, многим из которых за 60) программа Архивист сложновата. Если бы устранить вышеуказанные неудобства Lexx оно было бы самое то.

 Vic-42 :

2.11.09 10:53
 Сначала снимал на принтер (не удобно), потом на адаптер (надо потом перекидывать все в комп-занимает лишнее время), потом на ноут с установленным LEXX (стало проще, но таскать с собой ноут по подвалам не совсем удобно).

Сделал так:
Сейчас снимаю на ASUS Eee PC 701 4G (Масик).
1. Купил переходник USB-to-COM (не все переходники работают нормально пришлось подбирать из 3-х различных моделей). Подобрал, сейчас работает стабильно, иногда приходится переподключать USB, когда не идут данные. Но это особо не напрягает.
2. Спаял переходник длинной 15-20 см.(если кабель длинный, то может не работать). Разъемы DB9 (мама) по схеме:
2-3
3-2
5-5
3. Установил в масик LEXX. Настроил LEXX: COM - тот, который эмулируется ноутом и скорость - 9600.
4. Настроил все приборы одинаково:
- отчетное число - 1-е
- модем
- 9600
4. Снял показания со всех своих приборов со всех систем.
5. Зная номера приборов, где стоят (жилая/нежилая) и их адреса, прописал всю эту инфу в LEXX в кахдый отчет. Там есть функция - ПОДСТАВЛЯЕМЫЕ ДАННЫЕ. Теперь в отчет автоматически подставляется информация в шапку отчета. Ничего вручную писать в бумажном отчете не надо. Создал в LEXX папки и отсортировал теплосчетчики по районам и в папках районов разделил на ЖИЛЫЕ/НЕЖИЛЫЕ.

Итоги:
ПЛЮСЫ
1. Масик небольшой, таскать с собой удобно.
2. Кабели: зарядка, переходник USB-to-COM и коротенький самопальный переходник (всего немного места занимют).
3. При просмотре отчетов, видно: что за прибор, где стоит, что обслуживает.
МИНУСЫ
1. Зарядки МАСИКА хватает на 1,5-2 часа, и если приборов много, то приходится с собой носить еще один переходник, чтоб в случае разрядки батареи подключить зарядку к 220 V. Внизу справа на ВИС.Те есть разъем 220 V. Этот переходник делается из компьютерного шнура питания и удобной (закрытой и небольшой розетки). Или купить вторую батарею.

Все. :)

И еще...
При таком способе, такой комплекс позволяет снимать данные с теплосчетчиков МАЛАХИТ ТС-8 через разъем "МОДЕМ" (средний). Одно неудобство, МАЛАХИТ про себя в LEXX пишет какой-то 10-ти значный номер (один и тот-же прибор каждый раз при очередном съеме пишет уже другой идентификатор). Что не очень удобно, приходится искать по отчетам. Но удобно тем, что снятые ранее отчеты не затираются.

Удачи. :)

[ Редактировано Vic-42 в 27.12.09 14:40 ]

 CH :

2.11.09 13:11
 Несколько комментариев к этому полезному рассказу:

Vic-42
Цитата:

Сначала снимал на принтер (не удобно), потом на адаптер (надо потом перекидывать все в комп-занимает лишнее время)

Чтобы кардинально ускорить время копирования данных на компьютер, можно было использовать прилагающуюся к LEXXу утилиту АПД-Импорт, читающую данные напрямую с флэш-карты. Но, разумеется, компьютер должен быть оборудован кард-ридером.

Vic-42
Цитата:

При таком способе, такой комплекс позволяет снимать данные с теплосчетчиков МАЛАХИТ ТС-8 через разъем "МОДЕМ" (средний). Одно неудобство, МАЛАХИТ про себя в LEXX пишет какой-то 10-ти значный номер (один и тот-же прибор каждый раз при очередном съеме пишет уже другой идентификатор). Что не очень удобно, приходится искать по отчетам. Но удобно тем, что снятые ранее отчеты не затираются.

Поправка: МАЛАХИТ ничего про себя не пишет, протокол неизвестной ему модели прибора обзывает 10-значным номером сам LEXX. Можно написать драйвер для Малахита, это очень просто. Если есть желание сделать самому, я сообщу информацию по интерфейсу драйвера.
Или пришлите мне на negasoft@ несколько lxx -файлов от Малахита, не думаю, что написание такого драйвера отнимет больше часа.

 Vic-42 :

4.11.09 19:49
 Драйвер для Малахита, было-бы очень хорошо.Сам не напишу.
Отчеты Малахита пришлю.

 piramid :

11.11.09 23:48
 Здравствуйте.

Вопрос, подойдут ли эти способы подключения/распайки для работы с Архивист

Доброго дня.

Шнурь нуль-модемный, DB9F-DB9F, распайка в 3 жилы:
2-3
3-2
5-5

Шнур модемный, DB9F-DB9F, распайка в 3 жилы:
2-2
3-3
5-5

1 способ снятия протоколов:
Компьютер подключается к разъёму "Принтер" прибора МОДЕМНЫМ шнуром. Захват данных LEXXом на скорости 9600.

2 способ снятия протоколов:
Компьютер подключается к разъёму "Модем" прибора НУЛЬ-МОДЕМНЫМ шнуром. В меню "Настройки" прибора выставляется опция "Вывод принт:МОДЕМ". Захват данных LEXXом на скорости, заданной в меню "настройки" прибора (9600 или 19200).


[ Редактировано piramid в 11.11.09 23:48 ]

 CH :

12.11.09 01:06
 Всё, кроме принтера, должно подключаться к разъёму "Модем". То есть подключение 2 подходит как для Архивиста, так и любого другого компьютерного софта.