НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Высококвалифицированные специалисты Сервисной компании «Тепловизор» выполняли все работы быстро и на высоком техническом уровне, а также оказывали помощь в решении вопросов, возникших в процессе эксплуатации этих узлов."

Л.С Германчук, Директор ГУП ДЕЗ «Жулебино»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Архивист не видит расходы в тоннах

Форум : Программное обеспечение

Название : Архивист не видит расходы в тоннах

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=719&forum=2


 seriogasechin :

28.6.21 10:48
 Здравствуйте. Помогите разобраться со следующей проблемой пожалуйста.
До недавних пор пользовался бесплатной версией 1.30.4 вместе с прилагаемыми на то время драйверами.
На днях поставил свежую версию, активировал, создал первую группу с прибором (ЭСКО-Т), опросил и увидел что в протоколе верно отображаются гигакалории а вместо тонн идут какие то минимальные значения (вроде 0,022 т)
Хотя на вкладке текущих значений расходы отображаются верно.
Старая версия и "родная" стат репорт все показывают верно.


[ Редактировано seriogasechin в 28.6.21 10:49 ]

[ Редактировано seriogasechin в 28.6.21 11:08 ]

 xBocT :

28.6.21 16:32
 Добрый день.
Есть возможность предоставить для тестирования и отладки канал доступа к прибору?
Эти приборы (ЭСКО-Т) не такие распространенные, у нас нет (да и не было никогда) тестовых образцов. На моей памяти в Зеленограде были установлены в ограниченном количестве, на них же и проводилась отладка драйвера.

 seriogasechin :

28.6.21 19:22
 Здравствуйте еще раз. Новая DLL-ка помогла. Спасибо большое! :-)