НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.
Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."


А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Архивист сообщает о нештатной ситуации

Форум : Программное обеспечение

Название : Архивист сообщает о нештатной ситуации

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=633&forum=2


 kitcher :

4.7.19 09:50
 Здравствуйте!
Установлена бесплатная версия Архивиста, данные считываются. Соединение по RS-232, всего один счетчик. Время от времени при считывании появляется сообщение "Нешт. сит. (1073742081) есть в нал."
Сообщение как появляется, так и вскоре после очередной попытки считывания данных исчезает. Никаких действий со счетчиком и тепловым оборудованием при этом не производится.
Переустанавливали программу на нескольких компьютерах, везде одно и тоже.
Помогите понять в чем проблема.
С уважением, kitcher.

 xBocT :

4.7.19 10:40
 В Данном случае приборе фиксирует текущие ошибки : "v1 > max", "v2 < min", "ошибка тепла"
Цитата:

Сообщение как появляется, так и вскоре после очередной попытки считывания данных исчезает.

Это говорит о том, что ошибка "плавающая". Посмотрите подробную (часовую) распечатку с прибора за тот день, когда такое наблюдалось. Должны быть зафиксированы в архиве перечисленные мной нештатные ситуации.

Подробнее по поводу отображения ошибок в текущих параметрах - см. Руководство пользователя ДС Архивист
п.2.4.3 Просмотр текущих данных
п.2.4.3.2 Проверка параметров по уставкам

Если Вас смущает подобные сообщения - уберите проверку "Нештатная ситуация" (поставить значение "Нет проверки").
Можно просто снять галочку "Ошибки" в списке текущих параметров прибора.

 kitcher :

4.7.19 11:01
 Спасибо.