/  в Lexx прибор ВИСТ.Т1 отвечает и принимает протокол а в прог

Форум : Программное обеспечение

Название : в Lexx прибор ВИСТ.Т1 отвечает и принимает протокол а в прог

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=604&forum=2


 TVL :

21.1.19 13:00
 Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему в программе Lexx прибор ВИСТ.Т1 отвечает и принимает протокол учёта тепла, а в программе Archivist, при таком же соединении нет ответа от прибора? Копии экранов прилагаются.
Всё сделано по заводским инструкциям.
Может неисправен прибор? Тогда будем ремонтировать.

 AVV :

28.1.19 10:30
 Цитата:

TVL пишет:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему в программе Lexx прибор ВИСТ.Т1 отвечает и принимает протокол учёта тепла, а в программе Archivist, при таком же соединении нет ответа от прибора? Копии экранов прилагаются.
Всё сделано по заводским инструкциям.
Может неисправен прибор? Тогда будем ремонтировать.




Добрый день, ситуация аналогичная, если использую обычный переходник com порт - usb, если использую преобразователь сигнала (в моем случае это moxa uport - 1150) данные считываются и программой Lexx и archiVist.

 TVL :

28.1.19 12:31
 Цитата:

AVV пишет:
Цитата:

TVL пишет:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему в программе Lexx прибор ВИСТ.Т1 отвечает и принимает протокол учёта тепла, а в программе Archivist, при таком же соединении нет ответа от прибора? Копии экранов прилагаются.
Всё сделано по заводским инструкциям.
Может неисправен прибор? Тогда будем ремонтировать.




Добрый день, ситуация аналогичная, если использую обычный переходник com порт - usb, если использую преобразователь сигнала (в моем случае это moxa uport - 1150) данные считываются и программой Lexx и archiVist.


Спасибо, попробуем.

 itgodz :

30.1.19 08:22
 Здраствуйте, в инструкции по съему на ноутбук через 232 интерфейс подробно описана данная процедура, может быть какой то момент пропустили? Инструкция находится в разделе "Файлы и документы" - "Руководства".

 mouse28 :

30.1.19 16:35
 TVL
А зачем извращаться с Архивист, в Lexx проще, потом просто конвертируешь файл .rtf в .xml

 TVL :

1.2.19 13:00
 Цитата:

mouse28 пишет:
TVL
А зачем извращаться с Архивист, в Lexx проще, потом просто конвертируешь файл .rtf в .xml

Спасибо! Отличная идея, обязательно воспользуюсь.
Важно чтобы в МОЭКе приняли файл .xml

 mouse28 :

1.2.19 14:59
 Архивист сохраняет в формате .xml . При передаче в электронном виде программа запрашивает файл в формате .html . Так какой формат нужен? У меня ни какой не принимает :-x

[ Редактировано mouse28 в 1.2.19 16:00 ]

 TVL :

1.2.19 15:02
 Цитата:

mouse28 пишет:
Архивист сохраняет в формате .xml . При передаче в электронном виде программа запрашивает файл в формате .html . Так какой формат нужен? У меня ни какой не принимает :-x

[ Редактировано mouse28 в 1.2.19 16:00 ]

Попробую, сообщю, Пока не отправлял.