"ПО «Архивист» позволяет включить в диспетчеризацию не только теплосчетчики ВИС.Т, но и теплосчетчики других производителей: например SA-94, КМ-5, ВКТ-7. Группа компаний «Тепловизор» работает над расширением списка приборов, поддерживаемых программой Архивист, что позволяет объединить в систему диспетчеризации практически все установленные в городе приборы учета."
При импорте данных на 50% состояние переходит в "нештатная ситуация"
alexei :
20.12.18 10:07
Здравствуйте! Вам удалось получить распечатку с прибора (на закладке протокол в Архивисте есть данные)? Если удалось, прикрепите ее на форуме. "Нештатная ситуация" - это сообщение от теплосчетчика которое сообщает о том, что один (или более) из измеряемых (или вычисляемых) параметров находится вне установленных метрологических границ (уставок). Какой из параметров находится в этом состоянии можно посмотреть на закладке "текущие параметры" в Архивисте.
Strim :
20.12.18 11:41
в "протокол" - прибор не выбран в "текущих параметрах" - ничего
alexei :
20.12.18 13:50
Strim Цитата:
в "протокол" - прибор не выбран
Strim Цитата:
в "текущих параметрах" - ничего
Выберите прибор (двойным кликом) в левом окне программы Архивист.
Strim :
20.12.18 14:14
МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 18 г.
Полноценная распечатка с прибора. То, что Вы приняли за ошибку импорта, таковой не является, а лишь сигнализирует о нештатной ситуации на теплосчетчике (о чем я писал выше). В нашем случае это давление в подающем трубопроводе больше максимального. Данная "нештатка" не является критичной (останавливающей счет прибора). Рекомендую проверить работоспособность датчика давления на подающем трубопроводе.
Strim :
20.12.18 14:43
спасибо
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44