НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."

Р.М. Юнусов, Директор МУП «Люберецкая теплосеть»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Учет ошибок в Архивисте

Форум : Программное обеспечение

Название : Учет ошибок в Архивисте

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=555&forum=2


 Rias :

10.7.18 14:53
 Добрый день!

А подскажите пожалуйста, по какому принципу отображаются разные ошибки в случае их наложения в отчетах Архивиста? К примеру, tdt и расход меньше минимального? Если их просто просуммировать, то в отчете ведь получится суммарное время больше отчетного периода (за 30 дней, к примеру, tdt было 10 часов, прочие аварии - 15 часов, но из них 5 часов совпало с tdt и 700 часов нормальной работы. Всего будет время ошибок будет 700+10+15 или 700+10+10 или 700+5+15?)

[ Редактировано Rias в 10.7.18 15:02 ]

 xBocT :

10.7.18 15:18
 Величина счетчика времени, проведенного прибором в состоянии ошибки, берется непосредственно из данных архива теплосчетчика, в случае если т/с фиксирует такие величины (не все приборы ведут отдельные счетчики времени по ошибкам).
Единственная величина, формируемая ДС Архивист в процессе вывода печатного протокола - "Прочие аварии". Она равно разности между временем отчетного периода (Тотч.пер) и суммой всех счетчиков времени, которые ведет прибор (Тнар, Tdt, Tmin, Tmax ...), опять же повторюсь, в случае если прибор ведет такие счетчики. Конкретно КАК прибор ведет учет времени, проведенного в состоянии определенной ошибки (и как он поступает в случае фиксирования двух ошибок одновременно), наверное надо смотреть в Руководстве на конкретный прибор (или задать вопрос производителю).

 Rias :

10.7.18 17:47
 То есть, возможна ситуация, когда будет 730 часов, к примеру, и тогда будет сформировано отрицательное время "прочих аварий"?
Цитата:

xBocT пишет:
Величина счетчика времени, проведенного прибором в состоянии ошибки, берется непосредственно из данных архива теплосчетчика, в случае если т/с фиксирует такие величины (не все приборы ведут отдельные счетчики времени по ошибкам).
Единственная величина, формируемая ДС Архивист в процессе вывода печатного протокола - "Прочие аварии". Она равно разности между временем отчетного периода (Тотч.пер) и суммой всех счетчиков времени, которые ведет прибор (Тнар, Tdt, Tmin, Tmax ...), опять же повторюсь, в случае если прибор ведет такие счетчики. Конкретно КАК прибор ведет учет времени, проведенного в состоянии определенной ошибки (и как он поступает в случае фиксирования двух ошибок одновременно), наверное надо смотреть в Руководстве на конкретный прибор (или задать вопрос производителю).

 CH :

10.7.18 18:11
 Здравствуйте.
Нет, подобной ситуации возникнуть не может, поскольку прибор при учёте времён нештатных ситуаций принимает во внимание их приоритетность по отношению друг к другу. То есть сколько бы не было одновременно действующих НС, увеличиваться будет только счётчик времени самой приоритетной из них (сам факт возникновения любой НС фиксируется независимо и от приоритености не зависит).

 Rias :

11.7.18 12:00
 Спасибо большое! А как определяется приоритетность нештатных ситуаций?
CH
Цитата:

Нет, подобной ситуации возникнуть не может, поскольку прибор при учёте времён нештатных ситуаций принимает во внимание их приоритетность по отношению друг к другу. То есть сколько бы не было одновременно действующих НС, увеличиваться будет только счётчик времени самой приоритетной из них (сам факт возникновения любой НС фиксируется независимо и от приоритености не зависит).

 CH :

11.7.18 18:36
 От большего к меньшему: V > max, dt < min, V < min.
Но это всё старые приборы, в новых эти приоритеты без надобности. В соответствии с новыми правилами, ошибки по величине расхода (< min, > max) не являются критическими и остановку счёта не вызывают. Времена учитываются чтобы знать, не провёл ли прибор в этих состояниях более 50% времени, в каковом случае расчёты следует вести не по приборным данным.