НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Сервисная компания «Тепловизор» в период 2005-2006 г. выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии в домах ГУП ДЕЗ «Печатники». Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки и учетом всех требований заказчика."

И.О. Яковлев, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Печатники»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Архивист и ВКТ7Easy2 V3.18

Форум : Программное обеспечение

Название : Архивист и ВКТ7Easy2 V3.18

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=442&forum=2


 SergeyV :

9.10.15 12:49
 Дано - тепловычислитель ВКТ-7. Подключены датчики температуры, расходомеры отсутствуют.

Почему при снятии показаний родной программой ВКТ7Easy2 посуточные данные температуры отображаются в протоколе, а при снятии показаний Архивистом вместо значений температуры - нули?

UPD: В текущих параметрах мгновенные значения температуры присутствуют.

[ Редактировано SergeyV в 9.10.15 15:13 ]

 xBocT :

16.10.15 13:37
 В данном случае речь идет скорее всего о закрытой системе. Архивист в этом случае принимает решение в протокол выводить не средние, а средневзвешенные температуры, что при отсутствии расходомеров (нулевой расход) приводит к нулевым значениям.

 SergeyV :

19.10.15 09:02
 Большое спасибо за ответ. Уже не надеялся

Но все-таки какие варианты? Установить в настройках открытую систему?