"Открытые и стандартизованные внешние интерфейсы узлов учета ВИСТ.Т позволяют реализовывать на их основе автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов, необходимые для сбора, обработки и передачи итоговых значений объемов и качества потребленных ресурсов в автоматизированные системы ЕИРЦ, АС «Учета энергобалансов» ДТЭХ и т.д."

Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  SA-94/2M

Форум : Программное обеспечение

Название : SA-94/2M

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=411&forum=2


 Vad45 :

13.4.15 07:35
 Добрый день.
Попался на обслуживание счетчик SA-94/2M.
Сказали что у него возможна проблема с подсчетом расхода в подающей трубе.
Опросил его дистанционно через программу Архивист получил:


расход подающий
-0,024

расход обратный
5,743

T ° подающего
64,02

T ° обратного
55,05

Нашел протокол SA-94
и решил проверить результаты по их протоколу

перехватил данные в порту, и преобразовал в соответствии
с их алгоритмом, получилась следующая картина


расход подающий
6F E3 C7 88 = -0,0000067 :-o

расход обратный
77 51 69 D4 = 0,0015 :-o

T ° подающего
87 00 04 92 = 64.00

T ° обратного
86 5C 2F 4C = 55,04


Проверил несколько раз. Ситуация не изменилась.
Не могу понять почему такие несоответствия в данных в расхода подачи и обратки
между вашей программой и данными рассчитанными по протоколу,
при том, что другие данные совпадают ???

Если бы был неверный протокол или расчет, то не сошлись бы температуры
и друге показатели.
Я в полном замешательстве, при этом счетчик такого типа только один
и опрашивается удаленно.

Подскажите в чем может быть проблема? Чему верить?
Может это такая особенность, по другому считается расход в программе?



Версия Архивист 1.16.3
Информация драйвера:
----------------------------------------------
Версия ПО : <не определена>
Тип прибора: SA-94/2M
Cер. номер : 4873

Статус 1C: Закрытая система, 'Cчёт'

Расход.1(EK1): подающий, с/н 50336512, ДУ 40, 0.32 .. 16.00 м3/ч
Расход.2(EK2): дополн., с/н 50336512, ДУ 40, 0.32 .. 16.00 м3/ч
T3 не измеряется

 xBocT :

13.4.15 11:48
 Речь идет о мгновенных показаниях, так?

По протоколу SA-94, размерность данных для расхода либо в т/с либо в м3/с, в зависимости от модели теплосчетчика (обратите внимание, секунду!).
Соответственно чтобы получить данные расхода отображаемые ДС Архивист (т/ч, м3/ч) надо проверсти математическую операцию умножения на 3600. Проверьте сами на сходимость результатов при таком дополнении.

 Vad45 :

13.4.15 12:18
 Спасибо за подсказку, действительно, так и есть. :-)