НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты.
Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."


В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Вопрос по протоколам учета тепловой энергии

Форум : Программное обеспечение

Название : Вопрос по протоколам учета тепловой энергии

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=409&forum=2


 SinitsynMaksim :

2.4.15 12:30
 Доброго времени суток, предполагаю что вопрос к програмистам.
Вопрос таков:
При появлении ошибок (например расход ниже нижнего (< параметр < min) во всех колонках появляются прочерки. По расходу и теплу ясно там недостоверные показания, но почему пропадают данные по температурным датчикам ?

Вычислитель ТС-201-0-2-1-ЕТ

 CH :

2.4.15 12:41
 Здравствуйте.
Потому что температуры нынче в моде не средние, а средневзвешенные, то есть в отсутствие расхода и температура как бы отсутствует - её нечем взвешивать.

 SinitsynMaksim :

2.4.15 12:56
 Спасибо, видимо по этой же причине появляюся прочерки при перепаде температур ниже нижнего (T delta_t<min), поскольку "нечего взвешивать" ?


[ Редактировано SinitsynMaksim в 2.4.15 14:02 ]

 CH :

2.4.15 13:42
 Если в результате какой-либо нештатной ситуации остановится счёт тепловой энергии, одновременно будут остановлены накопители масс и температур, поскольку тепловая энергия в строке "итого" отчёта должна соответствовать массам и температурам в этой же строке. Для проверки сходимости можно подставить итоговые значения масс и температур в формулу расчёта тепловой энергии.

 SinitsynMaksim :

2.4.15 13:53
 "Если в результате какой-либо нештатной ситуации остановится счёт тепловой энергии, одновременно будут остановлены накопители масс и температур" - ответ исчерпывающий, это то что мне необходимо было узнать. Еще раз спасибо.