Форум : Программное обеспечение

Название : Архивсит-MODBUS-IRZ

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=351&forum=2


 merser :

9.6.14 11:02
 Добрый день.

Возникли проблемы с удалённым сбором данных.
ВИСТ:
Режим УД: RS485
Скорость 9600N
MODBUS: RTU
Сетевой номер 2

канал связи через RS485

модем IRZ
настройки com-порта
скорость 9600
бит данных 8
стоп биты 1
четность нет
управление потоком нет

допнастройки
MODBUS
MODBUS RTU (там только ASCII и RTU)
пауза 3 мс

модификация модема с 485 интерфейсом


Первый раз столкнулись с MODBUS. Единственное в программе установлен старый драйвер для ВИСТ. Есть старый прибор, который с новым драйвером стопорился на выдаче Текущих значений.


Лог
9.06.2014 10:49:41: >>> Начало сеанса удалённого доступа
9.06.2014 10:49:41: ГВС
9.06.2014 10:49:41: Создание канала связи с прибором
9.06.2014 10:49:41: Устройство связи: TCP/IP
9.06.2014 10:49:41: Подключение к 192.168.0.16
9.06.2014 10:49:41: TCP-подключение установлено
9.06.2014 10:49:41: Канал связи успешно создан
9.06.2014 10:49:41: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
9.06.2014 10:49:59: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
9.06.2014 10:50:17: Нет ответа прибора
9.06.2014 10:50:17: Закрытие канала связи с прибором
9.06.2014 10:50:17: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

Архивист выдает ошибку нет связи с приборам.
В чем может быть проблема?

 merser :

9.6.14 11:26
 и в догонку....монтажники, в отсутствии витой пары, подключили RS485 кабелем 220В.

 xBocT :

9.6.14 13:08
 1) Рекомендую все-таки обновить драйвер прибора для Архивист, потому как старая версия драйвера может не работать с новой версией ПО теплосчетчика;
2) Касательно теплосчетчика со старой прошивкой - перепрограммировать - это в нашу Службу Сервиса обратиться надо;
3) Доп.настройки - это на модеме? Если да - то убрать. Он должен работать как "прозрачный" канал TCP/IP;
4) Прочитать readme.txt к драйверу ВИС.Т - там касательно выставления "Привязанных к прибору настроек драйвера": внешний адаптер + MODBUS RTU (в итоге байты должны выглядеть так : 01 02 );
5) На теплосчетчике выставить режим MODBUS RTU+;
6) Ни в коем случае не подавать напряжение на кабель! -) А лучше все-таки переподключить нормальной витой парой...

 CH :

9.6.14 14:55
 merser
Цитата:

9.06.2014 10:49:41: Устройство связи: TCP/IP
9.06.2014 10:49:41: Подключение к 192.168.0.16

Это у вас кто такой ip модему выделяет?
Модем перешитый под GPRS-контроллер?

 merser :

9.6.14 15:30
 это локальный ip компа где установлен архивист, сопоставление по ip и порту с внешним статическим ip организует серверная программа. Внешний статический забиваю в модем. Модемы сторонней организации.
Если это имелось ввиду

 CH :

10.6.14 12:54
 Если с приборами с другим протоколом (NydraLink) такая система успешно работает, проблема с большой долей вероятности в несоответствии протоколов между Архивистом и модемом.
По умолчанию, Архивист для TCP-подключения использует Modbus-TCP. Это будет работать со встроенным Ethernet-контроллером прибора или если модем может работать в режиме Modbus-TCP-сервера/маршрутизатора.
Чтобы перейти от всех этих наворотов к чему попроще, следует в связанных с данным прибором настройках драйвера включить режим работы со сторонним TCP-адаптером. См. ридми файл драйвера, там же этот момент поясняется. Архивист при этом вместо Modbus-TCP перейдёт к запросам Mobus-RTU. Модем при этом тоже должен быть "простым" - без всяких там ASCII/RTU, чтобы передавал запросы как есть, без обработки.