НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."

В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Диагностическое сообщение MtRoute

Форум : Программное обеспечение

Название : Диагностическое сообщение MtRoute

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=347&forum=2


 SergeyV :

2.4.14 13:23
 Архивист при попытке опроса через тип подключения TCP/IP - шлюз MtRoute выдает ошибку "MtRoute - устройство не подключено".

Что можете посоветовать?

 SergeyV :

2.4.14 13:40
 И еще вытекающий вопрос: почему MtRoute меняет идентификатор по такому типу - +79929922545 на +79929922545.1 ?

 CH :

2.4.14 15:19
 Возможно, добавка к идентификатору .1 и вызывает первую проблему?
Добавка эта не от MtRoute, а от самого модема. Двухпортовые варианты модемов, как нетрудно понять, могут одновременно создавать два независимых канала опроса какого-то оборудования. Соответственно, каналы нужно различать, для чего сам модем и добавляет в идентификатор номер соответствующего порта UART. Формат выдачи идентификатора настриваемый, в MtCfg на той же вкладке где идентификатор.
Пропишите в Архивисте идентификатор с .1 или измените в настройках модема формат выдачи идентификатора на бездобавочный "DEVID:%1%n", как больше нравится.
Однопортовые модемы по умолчанию используют формат выдачи идентификатора без добавки, но она иногда пролазит и в их настройки из сохранённой конфигурации другого модема и т.п.