"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»).
Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии.
Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки.
Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  ArchiVist1.15.4 и ВКТ-7, SA-94

Форум : Программное обеспечение

Название : ArchiVist1.15.4 и ВКТ-7, SA-94

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=322&forum=2


 mobilandr :

27.11.13 02:04
 При подключении к приборам через RS-232 базы считываются. В ВКТ правда не с первого раза, настройки двигать приходится. При попытке их просмотреть - "Произошло усечение данных". Использую Win7ProSP1+Postgre9.1.1+ArchiVist1.15.4.
При последней попытке опроса SA-94 завис импорт на 100%.
[ Редактировано mobilandr в 29.11.13 10:37 ]

[ Редактировано mobilandr в 29.11.13 10:39 ]

 xBocT :

29.11.13 16:43
 В readme.txt из установочного пакета ArchiVist есть описание настроек ODBC-драйвера.

-Цитата:

На закладке "Advanced Options" (вход осуществляется по кнопке "Datasource") в группе "Data Type Options" выставте флажок "Unknown as LongVarChar" в зависимости от используемой версии СУДБ PostgreSQL - для версий 8.хх и ниже требуется включить флажок, для версий 9.хх и выше - в зависимости от конфигурационного параметра "bytea_output" (postgresql.conf), если он равен "hex" - то включить, если "escape" - выключить. Примените эти опции при помощи кнопки "Apply" и закройте диалог кнопкой "OK".
-


Дело в том, как именно PostgreSQL хранит и выдает по запросу binary-данные (bytea). Там был момент когда они перешли с одного формата по-умолчанию на другой , и где-то это было на версиях 9.х.х...

Поиграйтесь галочкой (включите если стоит, и выключите если не стоит). Должно помочь (по крайней мере у меня при тестировании и появлении такой ошибки, именно корректная настройка этого параметра помогала).

 mobilandr :

30.11.13 14:56
 Грандиозно! Оно всё теперь открывается. Спасибо!
Галка не стояла.
Всегда так трудно учить матчасть... :-)