НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы.
Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика.
Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."


В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Модем -> ком порт -> девайс

Форум : Программное обеспечение

Название : Модем -> ком порт -> девайс

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=308&forum=2


 Poolk :

12.9.13 08:34
 Добрый день,

Модем прошит, режим работы - GPRS-клиент, соединяется с MtRoute. Все хорошо на данном этапе.
На MtRoute настроено, чтобы данный модем ретранслировался в TCP порт (скажем, 5656).

Вопрос:
Для работы с COM портом модема нужно какие-то команды посылать ему(модему) сначала ? или можно сразу в порт TCP (5656) посылать данные (данные в двиочном формате у меня) и они будут через COM порт отправлены подключенному устройству ?
Пробовал сразу посылать данные... Не совсем понятно то ли доходят, то ли не доходят... Ответа не приходит точно...

 CH :

12.9.13 10:53
 Здравствуйте.
Никаких дополнительных команд не требуется. Данные, отправленные через TCP-соединение, должны появиться на выходе COM-порта модема.
- На всякий случай проверьте, что данные доходят до модема - используйте перевод модема в режим удалённого управления по TCP-каналу командой ATAT и проверьте его ответ на простые команды вроде ATI.
- Проверить прохождение данных на выход порта модема можно, разумеется, подключением с той стороны чего-то вроде ноутбука с терминальной програмой или ещё каким-то примитивным способом. Помните, что данные через COM-порт модема выдаются в формате и на скорости, на которые порт настроен.