НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.
Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."


А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Проблема со связью с ВИС.Т

Форум : Программное обеспечение

Название : Проблема со связью с ВИС.Т

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=293&forum=2


 Vladimir968 :

30.5.13 15:03
 Добрый день!
Помогите решить проблему. Имеется ВИС.Т-НС подключенный через Ethernet. При опросе прибора Архивист выдает сообщение "Ошибка при получении спецификаций прибора". ВИС.Т настроен: Режим УД - опция, скорость 9600N, Modbus RTU, адрес 1. Такие же настройки выполнены через TcpCfg. Увеличение таймаутов и количества попыток опроса не помогло.

 CH :

31.5.13 15:05
 Приветствую.

Я бы посоветовал использовать скорость 19200 (зачем зря замедлять обмен данными?) и настройку протокола Modbus в приборе RTU+.

 Vladimir968 :

3.6.13 07:43
 Большое спасибо! Заработало.