НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы.
Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика.
Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."


В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Ошибка получения cпецификаций прибора

Форум : Программное обеспечение

Название : Ошибка получения cпецификаций прибора

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=200&forum=2


 ppad :

14.12.11 10:00
 Добрый день! Установлен ВИС.Т с модулем NT4
Архивист выдаёт следующее сообщение:
8.12.2011 11:41:24: >>> Начало сеанса удалённого доступа
8.12.2011 11:41:24: Карбышева д 2
8.12.2011 11:41:24: Создание канала связи с прибором
8.12.2011 11:41:24: Устройство связи: TCP/IP
8.12.2011 11:41:24: Подключение к 192.168.8.101
8.12.2011 11:41:24: TCP-подключение установлено
8.12.2011 11:41:24: Канал связи успешно создан
8.12.2011 11:41:24: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
8.12.2011 11:41:25: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
8.12.2011 11:41:25: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
8.12.2011 11:41:25: Запрос обновлённых спецификаций прибора
8.12.2011 11:41:47: Ошибка получения cпецификаций прибора
8.12.2011 11:41:47: Закрытие канала связи с прибором
8.12.2011 11:41:47: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

В чем может быть проблема?

 CH :

14.12.11 10:52
 Мне кажется, стоит попробовать увеличить TCP-таймаут в настройках NT4 (через TcpCfg), скажем до 10000 мс.

Как альтернативный вариант - наоборот, слегка уменьшить таймаут TCP/IP в настройках драйвера в Архивисте (до 3000 мс), но первый вариант предпочтительнее.