"Способность достоверно выявлять утечки в разностной схеме измерения менее 30 литров в час на уровне 30 кубометров в час, что значительно лучше чем у ранее используемых расходомеров, высокая эксплуатационная надежность расходомеров ВИС.Т существенно повысили общий уровень работы системы защиты от прогара фурм и более того, позволили сократить затраты ОАО «Северсталь» на приобретение ремонтного ЗИПа расходомеров."
Доброго времени суток, при попытке считать данные с прибора архивист пишет: " Mtroute: ошибка подлючения к шлюзу". Куда копать и как с этим бороться. На компе виндовс 7.
CH :
29.8.11 13:28
Вы действительно используете вариант подключения через маршрутизатор MtRoute или просто неверно выбран вид подключения?
shaitantehnik :
29.8.11 13:47
Цитата:
CH пишет: Вы действительно используете вариант подключения через маршрутизатор MtRoute или просто неверно выбран вид подключения?
Решено: Исправлено в настройках фаервола в инде и указан порт 1590 TCP и UDP . В программе указанно что IP модема 127.0.0.1