НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» в 2006 году выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии. Работы выполнялись на высоком техническом уровне, с хорошим качеством и в установленные нормативами сроки."

Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  G<min

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : G© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=99&forum=1


 shermaikl :

21.4.10 14:16
 Ситуация такая -Летом когда отопления нет и расход только на ГВС , но он не постоянный и в распечатке недобор по часам ( в основном по ночам когда расхода гвс нет .)Как отключить ошибку по G<min чтоб считал все 24 часа .

 CH :

21.4.10 14:42
 Настройка отсечки по расходу недоступна пользователю. Это может сделать только специалист сервиса с выездом на объект или на производстве.
А вы уверены, что вам нужен счет с неизвестной погрешностью вне паспортного диапазона расходов? Отключение отсечки вовсе не означает, что прибор покажет ноль.

 shermaikl :

21.4.10 16:17
 А как в МТК обьяснить что прибор не должен считать все 24 часа?

 CH :

21.4.10 18:21
 Обычно ничего объяснять не нужно. Ситуация с выходом подлежащих учёту величин за пределы метрологического диапазона средства измерения весьма типична и обычно прописана в договоре с теплоснабжающей организацией.

Проверьте свой договор на этот предмет - как начисляется потребление за время, когда величина расход теплоносителя была меньше нижнего порога измерения прибора. Длительность этой ситуации присутствует в распечатке (архиве) прибора.

А версия рабочей программы HC-N-xxx выполняет автоматический расчёт теплопотребления за такие периоды в соответствии с требованиями Теплосбыта.

 shermaikl :

22.4.10 21:06
 А версия рабочей программы HC-N-xxx выполняет автоматический расчёт теплопотребления за такие периоды в соответствии с требованиями Теплосбыта

Виктор Здравствуйте , ели можно поподробнее как это ?

 CH :

24.4.10 11:56
 Речь идёт о том, что отдельной строкой в выдаваемом прибором протоколе представлен расчёт тепловой энергии, соответствующей нештатным ситуациям:
"Расход меньше минимального"
"Расход больше максимального"
"Разность температур меньше минимальной"
"Нет электропитания"
"Прочие ошибки"
и расчёт тепловой энергии утечки (соотв. положительной разности масс подачи/обратки и массе подпиттки).

Для вашей ситуации тепловая энергия Qmin рассчитывается через минимальный расход и среднюю (средневзвешенную) разность температур за время нормальной работы прибора в отчётном периоде.