НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"МУП НПО «Прогресс» подтверждает положительную репутацию и надёжность изделий ЗАО «НПО Тепловизор» и даёт положительный отзыв об этих приборах."

Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  ВИС.Т ТС без интерфейса 485

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : ВИС.Т ТС без интерфейса 485

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=95&forum=1


 amigo :

5.4.10 10:58
 Существуют установленные ВИС.Т ТС без интерфейса 485 (только 232) около 20шт.С помощью какого вашего дополнительного оборудования возможно поиметь упомянутый интерфейс?

 alexei :

6.4.10 12:33
 Цитата:

amigo пишет:
Существуют установленные ВИС.Т ТС без интерфейса 485 (только 232) около 20шт.С помощью какого вашего дополнительного оборудования возможно поиметь упомянутый интерфейс?

Здравствуйте!
Есть несколько способов решения данного вопроса:
1) Если теплосчетчики новые (вторая половина 2008года выпуска или более поздние) то интерфейс rs-232 или rs-485 выставляется перемычками на кроссплате (располагаются левее клемм питания в верхней части кроссплаты). Это можно сделать самому при выключенном питании теплосчетчика.
2) Если теплосчетчики первой половины 2008года выпуска или более ранние, то интерфейс rs-232 или rs-485 выставляется теми же перемычками, но с помощью пайки. Соответственно такие счетчики можно демонтировать, привезти к нам на завод и тут их переделают.
3) Воспользоваться внешним конвертором интерфейсов. Например ADAM-4520 http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=1294 или подобным.

 amigo :

6.4.10 13:55
 Счетчики 09.07г. :-( Не нашел в описании выставления перемычек. :-( Существует описание этого действия?

 Damir :

6.4.10 18:27
 Цитата:

amigo пишет:
Счетчики 09.07г. :-( Не нашел в описании выставления перемычек. :-( Существует описание этого действия?


К Вашему счетчику относятся пункты 2 и 3. Так что везите свой прибор на завод или пп.3

 amigo :

7.4.10 09:42
 Дело в том, что у нас 23 счетчика, которые подключены и работают .Поэтому проблематично их доставить к вам! Как вариант можно конечно рассмотреть "гора к магомету", или еще проще ....если, действительно ,это решается установкой (впайкой) перемычек, то может вышлите (можно на e@mail), к примеру, фрагмент фотографии платы с кратким указанием и под нашу ответственность?

 Damir :

7.4.10 10:28
 С моей точки зрения лучше привезти один прибор к нам. Здесь вам покажут где и как эту операцию проделать...

 amigo :

7.4.10 11:09
 Скажем ,завтра во второй половине дня это возможно? И если да, то к кому обратиться

 Damir :

7.4.10 13:27
 Цитата:

amigo пишет:
Скажем ,завтра во второй половине дня это возможно? И если да, то к кому обратиться


Можно. Обратитесь в группу ремонта к Морозову Владимиру Николаевичу. Рабочий день до 17-00, так что ориентируйтесь не позднее 16-00.

 Gering :

8.6.10 21:55
 amigo
Очень кратко данная информация вытравлена рядом с перемычками на плате соединений.