"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."

Р.М. Юнусов, Директор МУП «Люберецкая теплосеть»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Пустой набор параметров по ТС2

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Пустой набор параметров по ТС2

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=884&forum=1


 crossrw :

10.6.26 19:56
 Добрый день!

На одном из объектов столкнулись с проблемой чтения данных прибора ВИСТ.
Прибор 'TC-401-4-4-2-1-0', серийный номер '251747', версия 'HC-M-2.60'.

Прибор содержит две тепловые системы: "Отопление" (с ней всё хорошо) и "Вентиляция" (с ней есть проблема).

Читаем значение "Input Registers" по адресу 0x0600 (Набор измеряемых текущих параметров т/с 2): прибор возвращает значение 0.
Читаем значение "Input Registers" по адресу 0x0800 (Набор накапливаемых текущих параметров т/с 2): прибор возвращает значение 0.
В соответствии с описанием протокола оба параметра это битовые маски, из прочитанных значений следует, что наборы измеряемых и
накапливаемых параметров пустые.

За всё историю мы диспетчеризировали несколько сот приборов ВИСТ и первый раз столкнулись с такой проблемой.

В чём может быть причина?

Спасибо!

 2kon :

11.6.26 12:29
 Добрый день.

Посмотрел в приборной базе - типовая конфигурация, прошлого года выпуска.
Без диагностики прибора службой сервиса похоже не обойтись, перенаправил ваше письмо нашему сотруднику.