НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."

В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Модемы Сименс 35.

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Модемы Сименс 35.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=729&forum=1


 Isida :

23.10.21 19:17
 Добрый вечер, ситуация следующая, Комп с архивистом, который опрашивает посредством сабжевого модема два теплосчетчика ВИСТ, со стороны теплосчетчиков, такие-же модемы. Всё работало до того момента, как один из ТС № 29039 не отвезли к вам на модернизацию. После этого не возможно удаленно снять с него показания. Модемы соединяются, связи с ТС нет, по 232 с ноутом нормальное соединение, всё качает. Второй ТС нормально работает, передает данные.

 itgodz :

27.10.21 11:42
 Скорее всего у Вас на т/с поменялся протокол передачи данных, нужно в ПО Архивист, в свойствах тс/с,
во вкладке "разное", дополнительные настройки драйвера, заменить первые четыре нуля в строчку на
01 02. Если это не поможет рекомендую позвонить в нашу компанию по номеру +7(495)730-47-44 доб.307

 Isida :

27.10.21 18:11
 Цитата:

itgodz пишет:
Скорее всего у Вас на т/с поменялся протокол передачи данных, нужно в ПО Архивист, в свойствах тс/с,
во вкладке "разное", дополнительные настройки драйвера, заменить первые четыре нуля в строчку на
01 02. Если это не поможет рекомендую позвонить в нашу компанию по номеру +7(495)730-47-44 доб.307



Спасибо, помогло.