НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить мобильную и качественную работу отдела сервиса, внимательное отношение специалистов к требованиям и пожеланиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учета энергоресурсов в соответствии с требованиями, которые формирует потребительский рынок.
Наше предприятие ЗАО «Спецмонтажстрой - 5», являющееся Генеральным подрядчиком по обслуживанию тепловых узлов объектов ГлавУпДК при МИД России, считает целесообразным и в дальнейшем привлечение ЗАО «НПО «Тепловизор» к работам по проектированию, установке узлов учета тепла и их эксплуатационному обслуживанию, как на объектах ГлавУпДК при МИД России, так и на других объектах г. Москвы."


А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Расчет утечки теплоносителя и погрешность.

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Расчет утечки теплоносителя и погрешность.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=705&forum=1


 shantoris :

31.3.21 12:18
 Добрый день!
В наличие теплосчетчик ВИС.Т-ТС
Система отопления, закрытая независимая без счетчика подпитки.
Счетчик подписки есть в цтп, но его не покажут, иначе "казуистика" не сойдется.

Gп=31316,83т, Gобр=30978,51т
tп=66,3градусов, tобр=48,7градусов
время работы=744часа

Как считают:
Из паспорта ВИСТа в п.2.10 берут допускаемую основную погрешность в размере 0,6%

Разница между расходомерами 31316,83-30978,51=338,320т

Погрешность измерений считают так:

338,320 / ( (31316,83+30978,51)/2 ) = 0,010862 или 1,09% (почему считают от среднего между подачей и обраткой не объясняют)

Считают превышение погрешности 1,09% - 0,6%=0,49%

И затем составляют пропорцию 338,320 - это 1,09, надо найти сколько 0,49

338,320*0,49/1,09 =152,089т - утечка теплоносителя.

Поясните, пожалуйста, все говорят про погрешность расходомера в 2%, где это указано в паспорте? Что значит допускаемая ОСНОВНАЯ погрешность?

Ведь понимаю, что обманывают, но не хватает знаний доказать,что врут.

:-x