НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."

Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Завышен расход в подающем трубопроводе

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Завышен расход в подающем трубопроводе

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=653&forum=1


 turin :

16.1.20 08:30
 Добрый день! Прошу оказать консультационную помощь. На одном из объектов счетчик ВИСТ выдает ошибку - завышен расход по подающему трубопроводу. Данный трубопровод питает отопление подвала жилого здания.
По снятым со счетчика данным Тпод=50,85 градусов, Тобр=47,74 градусов. Разница очень маленькая.
Запросил температурный график, что бы сравнить с фактом.
На мой взгляд требуется регулировка ИТП. В ИТП есть автоматика.
Что еще посоветуете?! Предложения?!

 Damir :

17.1.20 14:34
 Добрый день!
Вы имеете ввиду, что прибор работает на границе максимально допустимого расхода для вашего теплосчетчика?
Ну и сразу по температурному графику. Да, если его не соблюдать, то реальный расход естественно может быть выше расчетного.