НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ЗАО «Тепловизор-Сервис» в течение ряда лет проводит на объектах Предприятия №5 ТСиС ГУП «Мостеплоэнерго» работы по проектированию, монтажу, капитальному ремонту, наладке, техническому обслуживанию приборов и систем измерения расхода воды и учета тепловой энергии на РТС, КТС, ЦТП.
Работы выполняются специалистами ЗАО «Тепловизор-Сервис» комплексно, на современном техническом уровне, в соответствии с нормативной и технической документацией, с высоким качеством и в установленные сроки."


Г.В. Ольшанский, Директор Предприятия №5 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Завышен расход в подающем трубопроводе

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Завышен расход в подающем трубопроводе

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=653&forum=1


 turin :

16.1.20 08:30
 Добрый день! Прошу оказать консультационную помощь. На одном из объектов счетчик ВИСТ выдает ошибку - завышен расход по подающему трубопроводу. Данный трубопровод питает отопление подвала жилого здания.
По снятым со счетчика данным Тпод=50,85 градусов, Тобр=47,74 градусов. Разница очень маленькая.
Запросил температурный график, что бы сравнить с фактом.
На мой взгляд требуется регулировка ИТП. В ИТП есть автоматика.
Что еще посоветуете?! Предложения?!

 Damir :

17.1.20 14:34
 Добрый день!
Вы имеете ввиду, что прибор работает на границе максимально допустимого расхода для вашего теплосчетчика?
Ну и сразу по температурному графику. Да, если его не соблюдать, то реальный расход естественно может быть выше расчетного.