Название : Ошибка на счетчике ВИС.Т

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=640&forum=1


 turin :

24.9.19 10:49
 Добрый день! Уважаемые коллеги! Совершенно недавно наша компания приобрела несколько счетчиков ВИС.Т. ( 4шт).
Счетчики были смонтированы на объекте и запушены.
Но на части приборов наблюдается ошибка: "gпод vпод>max".
Прошу дать ответ по устранению данной ошибки. Скажу сразу, что монтаж кабелей от первичных преобразователей до блока выполняли и расключали по одному, предварительно прозвонив жили кабеля. Поэтому ошибка подключения исключена!!!!!!!!!!!!!!
Кабель марки КММ 2х0.35 мм2, проложен в мет. рукаве. Длина линий от 3 до 9 метров.

Для справки: пробовали поменять местами кабели от электродов и индукторов. Ошибка частично пропадает. Счетчик нормально функционирует, но через минуту появляется ошибка "gпод vпод<min". Величина потока сильно плавает и цифры не стабильны.

 Damir :

24.9.19 15:23
 Здравствуйте!
Ошибка наблюдается только по подающему каналу или по обратке тоже?

 turin :

24.9.19 15:28
 По обоим каналам.

 Damir :

24.9.19 16:28
 Прижмите задвижки.
Скорее всего просто расход выше максимального для вашего прибора.
Обратите внимание на Тобр, наверняка она завышена относительно температурного графика и близка по значению к Тпод.
При желании можете позвонить мне, доб. 323

 turin :

24.9.19 16:32
 Сейчас идет наладка, сантехники только запускают пункт. Температура прямой и обратки отличается на 4-5 градусов.

 Damir :

24.9.19 16:41
 Я на 99% уверен, что просто расход завышен, раз такая разница

 turin :

24.9.19 16:46
 Я правильно понял, что можно и наверное нужно после всех сантехнических работ отрегулировать расход задвижками.
Ну или менять уставки в приборах.

 Damir :

25.9.19 16:57
 Скорее надо отрегулировать расход. Маленькая разница температур говорит о нерациональном использовании теплоносителя