"В ЗАО НПО «Тепловизор» работают высококвалифицированные специалисты, способные на основании показаний приборов учета тепловой энергии проводить анализ работы РТС, КТС, ЦТП и ИТП с выдачей рекомендаций по нормализации режимов работы. Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» работу ЗАО НПО «Тепловизор» признает положительной и намерен продолжать сотрудничество."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Понятно что вопрос скорее к производителям АРМ "Пульсар", тем более что они заявляют поддержку ВИС.Т. Вопрос скорее в топологии. Как подключить, если тепловычислитель на расстоянии 300 м от АРМ? Добъет ли RS-485. Можно ли подключить к компьютеру преобразователем RS-485->USB "Пульсар"? А RS-485->RS-232 "Пульсар"? Можно ли вешать на один RS-485 ВИС.Т. и оборудование "Пульсар"? Или лучше использовать ваш преобразователь в Ethernet?
Gering :
16.8.19 21:28
Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.
Filemoon :
16.8.19 21:55
Цитата:
Gering пишет: Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.
АРМ будет находится в 250м. Чем тянуть персональный RS-485 лучше уж применить контроллер Ethernet NT4, наверное.
Gering :
16.8.19 22:37
Ethernet хорошее решение, главное чтобы до свитча ила хаба было не далеко. Патч-корд длиной 100 и более метров может не прокачать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44