"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»).
Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии.
Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки.
Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  fargo + rs485

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : fargo + rs485

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=285&forum=1


 shaitantehnik :

29.4.13 11:18
 Наткнулся на проблему : Дано: 2 виста соединенных по rs485 (скорость УД 19200) далее автоматический преобразователь интерфейсов ОВЕН АС-3М, далее модем. Итог: не работает . Меняю скорость на модеме и на висте на 9600 все тоже самое. Вопрос: что не правильно делаю? (вист 1 работает по гидролинку 5 канальный, второй по модбасу - 2 канальный)

 CH :

29.4.13 12:20
 Попробуйте локализовать проблемное соединение в связке. Например:
- Работает ли прямой опрос первого и второго прибора при локальном подключении? То есть всё ли в порядке с приборами и их коммуникационными настройками.
- Работает ли опрос при подключении через овен? Проверка преобразователя интерфейса.

 shaitantehnik :

29.5.13 20:39
 из последнего, заработало от компа с моксой А52, и то после того как поствил в висте на плате коммутации перемычки в режим 485 (на тсч что в подвале их нет(как быть?)), при попытке считать через модем все тот же - нет ответа от прибора

 Gering :

21.6.13 12:23
 Возможно для правильной работы Овена в полудуплексе требуются сигналы управления 4,6,7,8 нога rs232 лучше использовать модем уже имеющий 485порт, с компом в качестве модема лучше использовать какой нибудь старый мобильник типа Nokia.