НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Способность достоверно выявлять утечки в разностной схеме измерения менее 30 литров в час на уровне 30 кубометров в час, что значительно лучше чем у ранее используемых расходомеров, высокая эксплуатационная надежность
расходомеров ВИС.Т существенно повысили общий уровень работы системы защиты от прогара фурм и более того, позволили сократить затраты ОАО «Северсталь» на приобретение ремонтного ЗИПа расходомеров."


Г.В.Трифанов, ОАО «Северсталь»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работает

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работает

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=277&forum=1


 AlexMPEI :

25.3.13 12:09
 Есть счетчик ВИС-Т-ТС. Теплосети его опрашивают по встроенному GSM модему. Но у организации есть потребность также снимать с него данные. Поэтому через МОХА подключились к выходу встроенного модема и через ОРС успешно стали получать инфо. Через 2 дня приехала теплосеть, сказали что они перестали получать данные по GSM. В итоге данные к ним пошли только когда физически были отключены провода от модемного выхода счетчика.
Вопрос: ВИС-Т-ТС не поддерживает одновременный опрос через модемный выход и GSM??? Как быть в этом случае, если надо опрашивать и так и так?

 CH :

25.3.13 12:20
 Встроенный модем старой (платка в коммутационной коробке) или новой (как на странице http://www.teplovizor.ru/products/index.php?op=viewarticle&artid=29&page=1) версии?

 AlexMPEI :

25.3.13 12:29
 Цитата:

CH пишет:
Встроенный модем старой (платка в коммутационной коробке) или новой (как на странице http://www.teplovizor.ru/products/index.php?op=viewarticle&artid=29&page=1) версии?


Затрудняюсь ответить. вот фотографии счетчика с открытой панелью:
http://yadi.sk/d/WP_jVo_N3Wsp5
http://yadi.sk/d/PXhc0Z383Wspp
для съема информации через МОХА используем правую часть нижнего разъема где написано RS-485

 CH :

25.3.13 13:31
 Это старый (или, можно сказать, "бюджетный") вариант. Одновременный опрос через модемное и локальное подключения возможен только при условии их неодновременности. Т.е. это задача пользователя так организовать опрос, чтобы в моменты удалённого доступа локальные запросы отсутствовали, в противном случае возникает конфликтная ситуация, удалённые и местные запросы накладываются друг на друга.
Версия 2 встроенного модема в этой ситуации выполняет автоматическую коммутацию соединений, наивысший приоритет среди которых имеет удалённое модемное подключение, т.е. локальный доступ на время передачи через модем блокируется.

 AlexMPEI :

25.3.13 16:28
 Цитата:

CH пишет:
Это старый (или, можно сказать, "бюджетный") вариант. Одновременный опрос через модемное и локальное подключения возможен только при условии их неодновременности. Т.е. это задача пользователя так организовать опрос, чтобы в моменты удалённого доступа локальные запросы отсутствовали, в противном случае возникает конфликтная ситуация, удалённые и местные запросы накладываются друг на друга.
Версия 2 встроенного модема в этой ситуации выполняет автоматическую коммутацию соединений, наивысший приоритет среди которых имеет удалённое модемное подключение, т.е. локальный доступ на время передачи через модем блокируется.


Для получения данных со счетчика я использую ваш ОРС сервер. Если отключить автоопрос прибора, чтение параметров будет происходить только когда я буду читать данные, подключившись к ОРС? Или даже при отключенном автоопросе ОРС будет постоянно подключен и забивать канал со счетчика?

 CH :

25.3.13 19:48
 Нет, без автоопроса и при отсутствии клиентских подключений с подпиской на данные конкретно этого прибора сервер к прибору обращаться не будет. Автоопрос - функция для тестирования в отсутствие клиентов. Собственно, эти сведения должны быть в руководстве сервера.