"В начальный период работы отмечались неполадки датчиков давления приборов, которые были устранены в кратчайшие сроки работниками котельной совместно с сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» и далее не повторялись. По истечении трёх лет работы счётчиков сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» была произведена модернизация приборов, вследствие этого увеличилась скорость обработки данных. Общая оценка работы и обслуживания теплосчетчиков ВИС.Т – хорошо."

С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Разное
/  Прошивка Теплосчетчика ВИСТ
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Прошивка Теплосчетчика ВИСТ    

Rus116 Прошивка Теплосчетчика ВИСТ

Новенький


Добрый день!
Данные теплосчетчика: ТС-200-2-2-1-1, №191852. Датчики давления МТ-100М 1,6МПа 0,5% 4-20мА М20х1,5.
В настройках теплосчетчика нельзя увеличить предел значения датчиков давления. То есть датчики подключены на 1.6МПА, а в теплосчетчике ограничено 1.0МПА, поэтому вместо 7 атмосфер выдаются данные давления 4.8 атмосферы. В настройках теплосчетчика нельзя увеличить диапазон измерения. Как быть? прошивку менять или можно как то еще параметры изменить?
Если дело в прошивке, пришлите пожалуйста обновленную для теплосчетчика ВИСТ (№ 191852). И как прошить через порт rs485? Почта maestro578@yandex.ru.
» 7.6.21 12:48 Профайл

CH Re: Прошивка Теплосчетчика ВИСТ

Администратор


Здравствуйте.
Если в настройках прибора вместо верхнего предела датчика 1.6 МПа введено неверное значение - это ошибка (опечатка) настройщика. Дело не в программе, а только в настроечных данных.
Настройки эти недоступны с клавиатуры прибора, для исправления требуется специалист сервиса. Если эта странная настройка является нашим производственным косяком, мне представляется, что сервис выполнит приведение прибора в порядок бесплатно.
Обратитесь в службу сервиса.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 7.6.21 13:25 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.