"За время эксплуатации узлы учёта тепловой энергии на базе теплосчётчика ВИС.Т показали высокую степень эксплуатационной надёжности и устойчивости метрологических характеристик. Необходимо ответить в высшей степени мобильную и качественную работу сервисной службы гарантийного и послегарантийного обслуживания установленных приборов."

А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в    

SergeyV Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в

Активист


Собственно, вопрос в названии.
» 19.7.19 12:04 Профайл

xBocT Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.

Администратор


Посмотрите в разделе Программное обеспечение -> Разное утилиту TcpCfg

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 19.7.19 16:55 Профайл Посетить веб-сайт

SergeyV Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.

Активист


Цитата:

xBocT пишет:
Посмотрите в разделе Программное обеспечение -> Разное утилиту TcpCfg


Извините, я неясно выразился. Как настроить встроенный в ВИС.Т преобразователь интерфейса в режим реального com-порта


[ Редактировано SergeyV в 22.7.19 09:20 ]
» 22.7.19 08:19 Профайл

xBocT Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.

Администратор


Встроенный Ethernet преобразователь работает в режиме TCP-сервер. Существует два варианта функционирования
1) MODBUS-шлюз (по-умолчанию). Реализована поддержка Modbus-TCP протокола.
2) TCP-Echo. Простой режим передачи данных через интерфейс, "что получил - то и передал".

Варианта работы в режиме "реального com-порта" не существует, для этого на приборе есть аппаратный RS-232 порт.

Возможно существуют какие-то программные решения, позволяющие реализовать на стороне компьютера виртуальный COM-порт взаимодействующий с Ethernet-преобразователем, но нами они не поддерживаются и не рассматривались.

Для реализации виртуальных COM-портов на стороне компьютера лучше всего подходят сторонние преобразователи интерфейсов, поддерживающие такую технологию на программно-апаратном уровне, скажем MOXA Nport серии 5100 или 5200.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 22.7.19 10:16 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.