НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
     
Расширенный
Регистрация | Пароль?  
О компании Продукция Форум Вакансии
Пользователь    Пароль  
Главное меню
Конфигуратор НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить мобильную и качественную работу отдела сервиса, внимательное отношение специалистов к требованиям и пожеланиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учета энергоресурсов в соответствии с требованиями, которые формирует потребительский рынок.
Наше предприятие ЗАО «Спецмонтажстрой - 5», являющееся Генеральным подрядчиком по обслуживанию тепловых узлов объектов ГлавУпДК при МИД России, считает целесообразным и в дальнейшем привлечение ЗАО «НПО «Тепловизор» к работам по проектированию, установке узлов учета тепла и их эксплуатационному обслуживанию, как на объектах ГлавУпДК при МИД России, так и на других объектах г. Москвы."


А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa    

ap_flood Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa

Новенький


Добрый день!
Использую HcDa для опроса теплосчетчика ВИСТ по TCP IP, протокол Modbus. ОРС настроил, подключился к прибору, данные получаю. Однако при подключении ОРС в SCADA систему (MasterSCADA) сервер появляется в дереве системы, однако никакие теги из него я вытянуть не могу - дерево тегов пустое. Для дополнительной проверки я использовал Kassl OPC Explorer - получил ошибку "Interface not supported". Другие ОРС сервера (4 шт) нормально работают и в SCADA и в Explorer, теги подтягиваются нормально.
Переустанавливал HcDa - не помогло. На ПК Windows 7 64бит.

С чем может быть связана данная проблема и как ее можно решить?

Заранее спасибо!
» 16.4.19 21:03 Профайл

CH Re: Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa

Администратор


Здравствуйте.
У нас на такой же системе (Win7-64) сервер работает штатно. В том числе и с бесплатной версией kassl OPC Explorer. Сообщение о неподдерживаемом интерфейсе в этом случае появляется при попытке подключиться к HDA (NS.HcHdaSvr), работу с которым эксплорер действительно не подддерживает. К DA (NS.HcDaSvr) подключется и работает нормально.
Мастер_скада не используем.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 17.4.19 11:14 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.