НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."

Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet    

kurgab00 Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Новенький


"Архивист" в упор не видит прибор через преобразователи USB-RS485 фирмы "Болид", а также через С2000-Ethernet фирмы Болид
Что делать?
Возможно ли применение этого оборудования вообще?
Можно получить точную распиновку, что куда подключать? Неделю мучаюсь. Подключал через модем, клеммы на плате, менял в меню 232 на 485, все бестолку. Отклика нет.
Прошу помощи. Прибор - ВИС.Т-ТС

лог по Ethernet

3.08.2018 17:18:53: >>> Начало сеанса удалённого доступа
3.08.2018 17:18:53: корпус 4 ИТП
3.08.2018 17:18:53: Создание канала связи с прибором
3.08.2018 17:18:53: Устройство связи: TCP/IP
3.08.2018 17:18:53: Подключение к 172.17.61.203:40203
3.08.2018 17:18:59: Ошибка создания канала связи
3.08.2018 17:18:59: Ошибка подключения
3.08.2018 17:18:59: Закрытие канала связи с прибором
3.08.2018 17:18:59: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой


[ Редактировано kurgab00 в 3.8.18 17:20 ]
» 3.8.18 17:05 Профайл

itgodz Re: Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Модератор


Судя по логу здесь у вас пинга нет или закрыт порт, сначала нужно добиться пинга до данного оборудования и попробовать зайти telnet-ом на этот порт по этому ip-адресу. Распиновка указана в руководстве по эксплуатации ВИС.Т-ТС http://www.teplovizor.ru/mydownloads/viewcat.php?cid=7&min=10&orderby=titleA&show=10
» 6.8.18 16:11 Профайл

kurgab00 Re: Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Новенький


По модемному порту через usb-rs232 связи добился, но через внешний ethernet, как прежде, не видит. Вопрос прежний: возможно ли применение болидовского преобразователя с2000 еthernet-rs232?
» 6.8.18 17:14 Профайл

itgodz Re: Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Модератор


В соответствии с информацией на сайте производителя оборудование С2000-Ethernet фирмы Болид, не поддерживает протокол ТСР, соответственно опросить т/с ВИС.Т с помощью этого оборудования и ПО "АРхивист" на текущий момент не представляется возможным, рекомендую выбрать другое оборудование поддерживающее режим работы ТСР-сервер, например МОХА Nport.
» 7.8.18 09:39 Профайл

kurgab00 Re: Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Новенький


Спасибо, MOXA Nport 5110 подойдёт?
» 7.8.18 10:01 Профайл

itgodz Re: Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Модератор


Да, вполне.
» 8.8.18 10:38 Профайл

kurgab00 Re: Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Новенький


Купил MOXA 5110
Результат такой:

9.08.2018 19:01:05: >>> Начало сеанса удалённого доступа
9.08.2018 19:01:05: корпус 4 ИТП
9.08.2018 19:01:05: Создание канала связи с прибором
9.08.2018 19:01:05: Устройство связи: TCP/IP
9.08.2018 19:01:05: Подключение к 172.17.61.201:40201
9.08.2018 19:01:05: TCP-подключение установлено
9.08.2018 19:01:05: Канал связи успешно создан
9.08.2018 19:01:05: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
9.08.2018 19:01:20: Запрос доступа к прибору (Modbus-TCP)
9.08.2018 19:01:35: Нет ответа прибора
9.08.2018 19:01:35: Закрытие канала связи с прибором
9.08.2018 19:01:35: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

Вопрос прежний, что делать????
Вы можете наконец помочь нормально?
» 9.8.18 19:11 Профайл

kurgab00 Re: Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Новенький


Можете настройки подсказать? Почему не работает???
» 9.8.18 19:12 Профайл

CH Re: Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Администратор


- убедитесь, что настройки скорости/формата данных порта RS-232 преобразователя совпадают с приборными (напр."19200N" = 19200 8N1) и настроен соотв. порт.
- Включите в спецнастройках прибора в Архивисте режим работы через внешний преобразователь (см. файл readme.txt п.3 в каталоге драйвера ВИСТ_HC Архивиста), чтобы включить использование Архивистом протокола Modbus-RTU вместо Modbus-TCP, используемого при наличии встроенного адаптера.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 9.8.18 23:11 Профайл Посетить веб-сайт

kurgab00 Re: Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet

Новенький


CH
Цитата:

- убедитесь, что настройки скорости/формата данных порта RS-232 преобразователя совпадают с приборными (напр."19200N" = 19200 8N1) и настроен соотв. порт.

Какой порт Вы имеете ввиду? Тот что прописан во внешнем преобразователе? В моем случае, 40201? Так они совпадают, соединение же установлено
» 9.8.18 23:51 Профайл
Распечатать топик 
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.