"В ЗАО НПО «Тепловизор» работают высококвалифицированные специалисты, способные на основании показаний приборов учета тепловой энергии проводить анализ работы РТС, КТС, ЦТП и ИТП с выдачей рекомендаций по нормализации режимов работы. Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» работу ЗАО НПО «Тепловизор» признает положительной и намерен продолжать сотрудничество."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
1. Режим УД -> RS-232. 2. Modbus -> RTU+ (работа надёжнее чем просто RTU) 3. К чему подключили? Кто/что не видит? От этого может зависеть правильный выбор формата данных. Для Архивиста 8N1 (9600N).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
То есть 485 не задействован. Если всё исправно и скорости / форматы данных в приборе, адаптере и модбас-сканере одинаковые, проблема возможна в линии связи адаптер-прибор (нуль-модемный кабель, перекрёстный, 3-2,2-3,5-5) или в ПО на компьютере (в котором кроме вас никто не разберётся).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44