"В начальный период работы отмечались неполадки датчиков давления приборов, которые были устранены в кратчайшие сроки работниками котельной совместно с сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» и далее не повторялись. По истечении трёх лет работы счётчиков сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» была произведена модернизация приборов, вследствие этого увеличилась скорость обработки данных. Общая оценка работы и обслуживания теплосчетчиков ВИС.Т – хорошо."

С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Ошибка чтения архивной записи
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Ошибка чтения архивной записи    

Vedmak Ошибка чтения архивной записи

Новенький


Добрый вечер. В программе Архивист при чтение архива ВИСТ выдает "Ошибка чтения архивной записи"
В чем может быть проблема?
Лог

12.02.2015 23:38:32: Создание канала связи с прибором
12.02.2015 23:38:32: Устройство связи: TCP/IP
12.02.2015 23:38:32: Подключение к 192.168.11.202:4001
12.02.2015 23:38:32: TCP-подключение установлено
12.02.2015 23:38:32: Канал связи успешно создан
12.02.2015 23:38:32: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
12.02.2015 23:38:37: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
12.02.2015 23:38:37: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
12.02.2015 23:38:37: Запрос обновлённых спецификаций прибора
12.02.2015 23:38:39: Получены обновлённые спецификации прибора
12.02.2015 23:38:39: Запрос текущего времени часов прибора
12.02.2015 23:38:39: Чтение заголовка архива
12.02.2015 23:38:39: Запрос маски измеряемых параметров
12.02.2015 23:38:40: Чтение значений текущих измеряемых параметров
12.02.2015 23:38:40: Запрос маски накопителей нарастающего итога
12.02.2015 23:38:40: Чтение накопителей нарастающего итога
12.02.2015 23:38:41: Обнаружено обновление архивных данных, переключение в режим передачи архива
12.02.2015 23:38:41: Получение размера архивной записи
12.02.2015 23:38:41: Приём архива...
12.02.2015 23:39:05: Ошибка чтения архивной записи
12.02.2015 23:39:05: Закрытие канала связи с прибором
12.02.2015 23:39:05: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
» 12.2.15 23:54 Профайл

Vedmak Re: Ошибка чтения архивной записи

Новенький


Для тех кто столкнулся с такой же проблемой. Решение оказалось простое. Понизил скорость на ВИСТ-НС и преобразователе до 9600N. Все заработало) Тема закрыта
Цитата:

Vedmak пишет:
Добрый вечер. В программе Архивист при чтение архива ВИСТ выдает "Ошибка чтения архивной записи"
В чем может быть проблема?
Лог

12.02.2015 23:38:32: Создание канала связи с прибором
12.02.2015 23:38:32: Устройство связи: TCP/IP
12.02.2015 23:38:32: Подключение к 192.168.11.202:4001
12.02.2015 23:38:32: TCP-подключение установлено
12.02.2015 23:38:32: Канал связи успешно создан
12.02.2015 23:38:32: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
12.02.2015 23:38:37: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
12.02.2015 23:38:37: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
12.02.2015 23:38:37: Запрос обновлённых спецификаций прибора
12.02.2015 23:38:39: Получены обновлённые спецификации прибора
12.02.2015 23:38:39: Запрос текущего времени часов прибора
12.02.2015 23:38:39: Чтение заголовка архива
12.02.2015 23:38:39: Запрос маски измеряемых параметров
12.02.2015 23:38:40: Чтение значений текущих измеряемых параметров
12.02.2015 23:38:40: Запрос маски накопителей нарастающего итога
12.02.2015 23:38:40: Чтение накопителей нарастающего итога
12.02.2015 23:38:41: Обнаружено обновление архивных данных, переключение в режим передачи архива
12.02.2015 23:38:41: Получение размера архивной записи
12.02.2015 23:38:41: Приём архива...
12.02.2015 23:39:05: Ошибка чтения архивной записи
12.02.2015 23:39:05: Закрытие канала связи с прибором
12.02.2015 23:39:05: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой




[ Редактировано Vedmak в 17.2.15 00:26 ]
» 17.2.15 00:24 Профайл

xBocT Re: Ошибка чтения архивной записи

Администратор


Еще можно было бы поиграться настройками таймаутов в драйвере (увеличить).

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 17.2.15 04:28 Профайл Посетить веб-сайт

Vedmak Re: Ошибка чтения архивной записи

Новенький


Цитата:

xBocT пишет:
Еще можно было бы поиграться настройками таймаутов в драйвере (увеличить).

Пробывал, не помогло
» 17.2.15 08:54 Профайл

CH Re: Ошибка чтения архивной записи

Администратор


Это вы через MOXA данные читаете?
При каждой попытке чтения одна и та же картина?
А если попробовать прочитать только самые последние записи архива, задав начальную запись архива через диалог информации о приборе (галочка "Перечитать архив с заданной даты" и время на час/два назад от текущего)"?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 18.2.15 11:55 Профайл Посетить веб-сайт

Vedmak Re: Ошибка чтения архивной записи

Новенький


Цитата:

CH пишет:
Это вы через MOXA данные читаете?
При каждой попытке чтения одна и та же картина?
А если попробовать прочитать только самые последние записи архива, задав начальную запись архива через диалог информации о приборе (галочка "Перечитать архив с заданной даты" и время на час/два назад от текущего)"?

Пробывали, даже если архив поставить за 1 день. не читалось больше 7 %
» 18.2.15 12:02 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.