shaitantehnik ошибка подключения к шлюзу

Общительный


Добрый день, столкнулся со следующей проблемой: Дано: шлюз на вынь 2008 r2, 18 приборов на мт9, и несколько компов с архивистом. Все хорошо работало но в один прекрасный момент началась какая то хрень. То приборы считываются то нет (дает ошибку что устройство не подключено к шлюзу, по факту подключено и отвечает на запросы от конфигуратора). Вопрос: как с этим бороться. Роутеры и прочее оборудование все пакеты исправно пропускает. Причем может считаться прибор а через минуту уже ошибка
» 14.5.13 12:54 Профайл

CH Re: ошибка подключения к шлюзу

Администратор


А как диагностировано, что "по факту подключено"? При разрыве соединения с прибором догадаться об этом разрыве можно только при попытке передачи данных, здесь возможны всякие интересные ситуации в зависимости от временных настроек подключения.
Не попали ли вы часом в ситуацию, когда опсос, как это модно, в очередной раз уменьшил таймаут неактивного подключения, отчего механизм keep alive перестал выполнять свою функцию?
Попробуйте использовать возможности ведения лога в модемах, посмотрите, что там за обрывы связи.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.5.13 13:23 Профайл Посетить веб-сайт

shaitantehnik Re: ошибка подключения к шлюзу

Общительный


Цитата:

CH пишет:
А как диагностировано, что "по факту подключено"? При разрыве соединения с прибором догадаться об этом разрыве можно только при попытке передачи данных, здесь возможны всякие интересные ситуации в зависимости от временных настроек подключения.
Не попали ли вы часом в ситуацию, когда опсос, как это модно, в очередной раз уменьшил таймаут неактивного подключения, отчего механизм keep alive перестал выполнять свою функцию?
Попробуйте использовать возможности ведения лога в модемах, посмотрите, что там за обрывы связи


Подключен по удаленке к шлюзу и вижу что прибор в онлайне, опрашиваю прибор - оветил, тайаут 10 мин, опрос прибор не отвечает.Даже нет значка опроса на шлюзе
» 14.5.13 13:47 Профайл

CH Re: ошибка подключения к шлюзу

Администратор


Не совсем понимаю описание "вижу что прибор в онлайне, опрашиваю прибор - оветил, тайаут 10 мин, опрос прибор не отвечает".
Т.е. прибор успешно опрашивается, потом выдерживается таймаут 10 минут, после чего следующий опрос оканчивается неудачей?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.5.13 14:27 Профайл Посетить веб-сайт

shaitantehnik Re: ошибка подключения к шлюзу

Общительный


К примеру сейчас: 18 всего, 11 подключены к шлюзу (зеленые) с них можно кофигурацию прочитать или перенастроить, опросил, 7 опросились, 4 вылезли с ошибкой - устройство не поключено. вот как так получается?
» 14.5.13 14:43 Профайл

shaitantehnik Re: ошибка подключения к шлюзу

Общительный


Цитата:

shaitantehnik пишет:
К примеру сейчас: 18 всего, 11 подключены к шлюзу (зеленые) с них можно кофигурацию прочитать или перенастроить, опросил, 7 опросились, 4 вылезли с ошибкой - устройство не поключено. вот как так получается?


Еще раз опросил, теперь только просились
» 14.5.13 15:18 Профайл

CH Re: ошибка подключения к шлюзу

Администратор


Я уже объяснял, как так получается. Эта проблема и на форуме уже обсуждалась.
Модем подключается к маршрутизатору.
Пока через модем не опрашивается прибор, модему передавть нечего - TCP-соединение простаивает.
Через некоторое время простоя опсос разрывает неактивное TCP-соединение, чтобы освободить ресурсы для более активных пользователей.
Модем о разрыве соединения не знает, не знает об этом и MtRoute, поскольку чтобы диагностировать разрыв, через TCP-соединие необходимо попытаться передать данные.
Передача данных начинается в момент следующего опроса прибора, и в этот самый момент факт разрыва соединения становится явным.
При активной функции keep alive модем узнаёт о разрыве соединения через заданное в настройках время (10 минут?) и заново подключается к маршрутизатору.

Попробуйте настроить величину таймаута неактивности для keep_alive минут 5 и посмотрите, есть ли изменения

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.5.13 15:54 Профайл Посетить веб-сайт

shaitantehnik Re: ошибка подключения к шлюзу

Общительный


не помогло, опять тоже самое. то опрашиваются то нет
» 14.5.13 19:39 Профайл

shaitantehnik Re: ошибка подключения к шлюзу

Общительный


На текущий момент такая ситуация: есть прибор с тремя системами, первую опрашивает, отстальные 2 вываливает с ощибкой
» 15.5.13 13:54 Профайл

CH Re: ошибка подключения к шлюзу

Администратор


Ну что же, ещё что-то конструктивное на основании имеющихся данных предложить не могу. Попопробуйте проанализировать ситуацию по лог-файлам маршрутизатора и модемов.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 15.5.13 18:00 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.