НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"...можно с уверенностью констатировать высочайший уровень надежности узлов учета ВИСТ.Т, работающих практически без затрат на эксплуатационное обслуживание в течении всего указанного срока."

А.С.Григорян, Генеральный директор МТК КОМКОР
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Связь с SA-94
 «  1  2  3 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Связь с SA-94    

CH Re: Связь с SA-94

Администратор


- Таймаута по-умолчанию (5 сек.) для GSM-связи никогда не хватает. Это очень медленная связь. Увеличьте таймауты модемного подключения в настройках драйвера SA секунд до 30-ти.
- На приборе режим без чётности установлен?
- Команда выбора прибора формируется из серийного номера особым образом, потому и выглядит так.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 21.7.08 15:33 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Связь с SA-94

Общительный


Добрый день!

Увы, пока нет результатов!

ЛОГ-ФАЙЛ:

24.07.08 09:22:00: >>> Начало сеанса удалённого доступа
24.07.08 09:22:00: Лыжная база
24.07.08 09:22:00: Создание канала связи с прибором
24.07.08 09:22:00: Устройство связи: Модем
24.07.08 09:22:00: Открытие COM6, 19200, 8N1
24.07.08 09:22:02: Инициализация модема: AT
24.07.08 09:22:02: Модем OK
24.07.08 09:22:02: Набор номера: ATDP89029653183
24.07.08 09:22:20: Модем CONNECT
24.07.08 09:22:20: Настройка приёмных таймаутов: 30000/30000 мс
24.07.08 09:22:20: Канал связи успешно создан
24.07.08 09:22:20: Выбор устройства (7504C1)
24.07.08 09:22:50: Устройство не отвечает
24.07.08 09:22:50: Закрытие канала связи с прибором
24.07.08 09:22:54: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой


Может дело в кабеле?
Подключаю так:
SA ---------- MC35i
RxD (3) <-> (3) TxD
TxD (5) <-> (2) RxD
GND (9) <-> (5) GND
» 24.7.08 06:46 Профайл

CH Re: Связь с SA-94

Администратор


Насколько я понимаю, ваш шнур соединет напрямую внутренний разъём прибора с разъёмом DB9 модема. В этом случае кабель спаян неверно. Модем, как DCE устройство, подключается "параллельным" кабелем (RXD->RXD, TXD-TXD, GND-GND), тоесть 3-2, 5-3, 9-5.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 24.7.08 12:33 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Связь с SA-94

Общительный


Перепаял, все равно не работает! !
» 29.7.08 04:57 Профайл

CH Re: Связь с SA-94

Администратор


А напрямую, без модема, с прибора что-то считать удаётся?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 29.7.08 10:53 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Связь с SA-94

Общительный


На прямую все хорошо! скорость 2400, парность

30.07.08 10:13:31: >>> Начало сеанса удалённого доступа
30.07.08 10:13:31: Лыжная база
30.07.08 10:13:31: Создание канала связи с прибором
30.07.08 10:13:31: Устройство связи: COM-порт
30.07.08 10:13:31: Открытие COM2, 2400, 8E1
30.07.08 10:13:31: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
30.07.08 10:13:31: Канал связи успешно создан
30.07.08 10:13:31: Выбор устройства (7504C1)
30.07.08 10:13:31: Статус устройства: 1Fh
30.07.08 10:13:31: Запрос значений текущих параметров
30.07.08 10:13:32: Получены текущие значения параметров
30.07.08 10:13:32: Обнаружено обновление архивных данных
30.07.08 10:13:32: Приём архива...
30.07.08 10:13:32: Ручной поиск маркеров архивов...
30.07.08 10:13:46: Закрытие канала связи с прибором
30.07.08 10:13:46: <<< Сеанс связи завершён без ошибок

Кабель:
(3)RxD<->TxD(3)
(5)TxD<->RxD(2)
(9)GND<->GND(5)
» 30.7.08 08:35 Профайл

CH Re: Связь с SA-94

Администратор


Остаётся посоветовать искать проблему в модемной части, а именно на участке "приборный модем - прибор" - настройка прибора, настройка модема, электрическое соединение, исправность модема. Не знаю, какие у вас возможности по поиску неисправности, но для начала можно сосредоточиться на выходе приборного модема - проверить, доходят ли до прибора и обратно команды в неискажённом виде.
В простейшем виде можно подключить приборный модем ко второму компьютеру с терминальной программой (лучше трёхжильным кабелем для чистоты эксперимента), отрыть модемный порт в режиме и на скорости порта прибора (2400,8N1), из терминальной программы с диспетчерского компьютера позвонить на приборный модем и проверить, что туда и обратно успешно пересылаются набираемые на клавиатуре печатные символы.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 30.7.08 10:39 Профайл Посетить веб-сайт

Maxim Re: Связь с SA-94

Общительный


Проверю, но теперь после 28 августа. Ухожу в отпуск 8-)
» 30.7.08 12:22 Профайл
Распечатать топик 
 «  1  2  3 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.