НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Сервисная компания «Тепловизор» в период 2005-2006 г. выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии в домах ГУП ДЕЗ «Печатники». Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки и учетом всех требований заказчика."

И.О. Яковлев, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Печатники»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Внутренний модем МТ9G по CSD
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Внутренний модем МТ9G по CSD    

Wolf7 Внутренний модем МТ9G по CSD

Новенький


Добрый день!
Установлен ВИС.Т с внутренним модемом , его настройки:
Подключение: COM26,19200,03...
ATQ0
OK
ATI
TEPLOVIZOR MODEM
MODEL NAME: MT9g
SW VERSION: 1.08
OK
ATI3
657h00gg.Q24PL003 1977628 081909 14:44
OK
AT+WMSN
Serial Number 722160011304306
OK
AT+DEVID?
+DEVID: ,2,DEVID:%1%n
OK
AT+MODE?
+MODE: 0
OK
ATS0?
001
OK
AT+APN?
+APN: ,,
OK
AT+GPAR?
+GPAR: ,0,0
OK
AT+PORT?
+PORT: 1590,0
OK
AT+PHONE=0
+PHONE: 0, EMPTY
OK
AT+PHONE=1
+PHONE: 1, EMPTY
OK
AT+PHONE=2
+PHONE: 2, EMPTY
OK
AT+PHONE=3
+PHONE: 3, EMPTY
OK
AT+PHONE=4
+PHONE: 4, EMPTY
OK
AT+PHONE=5
+PHONE: 5, EMPTY
OK
AT+PHONE=6
+PHONE: 6, EMPTY
OK
AT+PHONE=7
+PHONE: 7, EMPTY
OK
AT+PHONE=8
+PHONE: 8, EMPTY
OK
AT+PHONE=9
+PHONE: 9, EMPTY
OK
AT+HOST=0
+HOST: 0,,1590,0
OK
AT+HOST=1
+HOST: 1,,1590,0
OK
AT+HOST=2
+HOST: 2,,1590,0
OK
AT+HOST=3
+HOST: 3,,1590,0
OK
AT+HOST=4
+HOST: 4,,1590,0
OK
AT+HOST=5
+HOST: 5,,1590,0
OK
AT+HOST=6
+HOST: 6,,1590,0
OK
AT+HOST=7
+HOST: 7,,1590,0
OK
AT+HOST=8
+HOST: 8,,1590,0
OK
AT+HOST=9
+HOST: 9,,1590,0
OK
AT+FTP?
+FTP: ,anonymous,mail@teplovizor.ru
OK
AT+FPAR?
+FPAR: ,21,1,0
OK
AT+DNS?
+DNS: 0.0.0.0,0.0.0.0
OK
AT+NCLK?
+NCLK: 0,7,4
OK
AT+SCLK?
+SCLK: 00:00:00,00:00:00,127
OK
AT+WRST?
+WRST: 0
OK
AT+SMSM?
+SMSM: 3
OK
AT+SMSE?
+SMSE: 0
OK
AT+TTCP?
+TTCP: 120,0,0,0
OK
AT+OUTB?
+OUTB: 2048,1024,100
OK
AT+PING?
+PING: 0,5,20,2
OK
AT+CINF?
+CINF: 1
OK
AT+DBG?
+DBG: 0,0
OK
AT+BAL?
+BAL: 0,*100#,7200
OK

при попытки подключение через Архивист , выдает :
9.02.2013 10:44:59: >>> Начало сеанса удалённого доступа
9.02.2013 10:44:59: 1
9.02.2013 10:44:59: Создание канала связи с прибором
9.02.2013 10:44:59: Устройство связи: Модем
9.02.2013 10:44:59: Открытие COM26, 9600, 8N1
9.02.2013 10:45:01: Инициализация модема: AT
9.02.2013 10:45:01: Модем OK
9.02.2013 10:45:01: Набор номера: ATDP8917*******
9.02.2013 10:45:25: Модем CONNECT
9.02.2013 10:45:25: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс
9.02.2013 10:45:25: Канал связи успешно создан
9.02.2013 10:45:25: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
9.02.2013 10:45:40: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
9.02.2013 10:45:55: Нет ответа прибора
9.02.2013 10:45:55: Закрытие канала связи с прибором
9.02.2013 10:45:59: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

настройки ВИС.Т(v.HC-N-2.47,30384):
Режим УД: Опция
Скорость УД: 9600N
MODBUS: RTU+
Сетевой номер: 0

Что может быть?
Спасибо.
» 9.2.13 10:57 Профайл

2kon Re: Внутренний модем МТ9G по CSD

Администратор


Wolf7
Цитата:

настройки ВИС.Т(v.HC-N-2.47,30384):
Режим УД: Опция
Скорость УД: 9600N
MODBUS: RTU+
Сетевой номер: 0

Попробуйте изменить 0-ой сетевой номер в приборе на любой из диапазона: 1-247.
Сетевые номера прибора и его учетки в Архивисте должны совпадать.

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 10.2.13 13:55 Профайл

Wolf7 Re: Внутренний модем МТ9G по CSD

Новенький


Цитата:

Sot пишет:
Wolf7
Цитата:

настройки ВИС.Т(v.HC-N-2.47,30384):
Режим УД: Опция
Скорость УД: 9600N
MODBUS: RTU+
Сетевой номер: 0

Попробуйте изменить 0-ой сетевой номер в приборе на любой из диапазона: 1-247.
Сетевые номера прибора и его учетки в Архивисте должны совпадать.


Поменял сетевой номер ( на приборе и в Архивисте) ситуация не поменялась.
П.С. Скачал данные Архивистом напрямую через COM порт.
» 10.2.13 16:02 Профайл

2kon Re: Внутренний модем МТ9G по CSD

Администратор


Подождем до завтра, думаю Виктору с Сергеем есть что добавить.
Один момент меня еще смущает, приборный модем настроен на скорость 19200, а с прибором идет общение на 9600. В мануал не заглядывали, скорости не должны совпадать?

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 10.2.13 19:29 Профайл

CH Re: Внутренний модем МТ9G по CSD

Администратор


В настройках ВИСТа: скорость 19200N, сетевой номер 1+ (не ноль, как уже указал Константин).

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 10.2.13 20:42 Профайл Посетить веб-сайт

Wolf7 Re: Внутренний модем МТ9G по CSD

Новенький


Спасибо.
выставил 19200N в ВИС.Те , сетевой номер 1+.
Все работает "как часы". :-D
» 10.2.13 21:47 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.