НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.
Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."


А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  G,V<min.
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  G,V<min.    

MikMajorov G,V<min.

Новенький


Может кто сталкивался с проблемой такого плана.ТС ВИСТ выдает по ЦО Gпод.<min. Монтаж:провода,трубы...все в порядке,ничего не перепутано.Расход реально идет(причем G>min)Меняю подключение электродов под.на обр.---обр.на под. (не правильно) счет идет.Меняю обратно(правильно) -АВАРИЯ- .Первичник в порядке. Причина скорее всего простая...Я так и не понял в чем дело.
» 13.2.07 22:43 Профайл

CH Re: G,V<min.

Администратор


Специалисты по аналоговой части наверное что-нибудь предложат, а у меня есть ряд уточняющих вопросов:
1. Если сообщить серийный номер прибора, мы будем знать о нём всё, поскольку спецификации каждого выпущенного прибора хранятся в архиве.
2. Ошибка существовала изначально (с момента ввода в эксплуатацию) или возникла позже?
3. Система закрытая с двумя расходомерами? И ошибка возникает только по подаче, правильно?
4. Каковы величины расходов при неправильном подключении (когда нет ошибки) и какой расход по обратке при правильном (когда есть ошибка по подаче)?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.2.07 11:47 Профайл Посетить веб-сайт

MikMajorov Re: G,V<min.

Новенький


1.Серийный № прибора 11786. 2.Ошибка возникла в процессе эксплуатации. 3.Система закрытая с двумя расходомерами.Да,ошибка только по подаче ЦО. 4.Величины расходов:нет ошибки,под.17.4 т/ч обр.15.4 т/ч(обе величины изменяются синхронно). Ошибка есть,под.G<min обр.17.6 т/ч. Есть еще прибор с такой же неисправностью сер. №11906
» 15.2.07 22:23 Профайл

CH Re: G,V<min.

Администратор


Два канала абсолютно идентичны, с отсечкой на 0.128м3/ч. Возможно дело в первичнике на подаче (при подключении к подающему расходомеру не работает, при подключении к обратке выдаёт заниженный расход).
Обратный первичник выдаёт ~одинаковый расход на обоих каналах, как и должно быть. Это как-будто подтвержает работоспособность собственно расходомера на подаче.

Нужно звонить в сервис, что-нибудь подскажут.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 16.2.07 14:58 Профайл Посетить веб-сайт

MikMajorov Re: G,V<min.

Новенький


8-) Был я в сервисной службе.Оказалось, в ЦО такая вода,что на электродах и фторопласте со временем оседает слой сажи.Из-за этого возникает "G<min".Будем чистить!
» 27.2.07 18:47 Профайл

AlenkaAdm Re: G,V<min.

Администратор


Очень рады, что проблема нашла своё решение! Если будут ещё вопросы - обращайтесь! :-)

--
Алёна Малиновская,
НПО «Тепловизор», инженер-программист, администратор сайта
» 28.2.07 15:55 Профайл Посетить веб-сайт

samurai Re: G,V<min.

Новенький


Здравствуйте! Кто может проконсультировать? Ситуация такова: для ком. учета тепла на потребителях установлены с интервалом в полтора года три ВИС.Та разных Ду. В отопительном сезоне работают два из них, третий используется на нужды холодильного оборудования. Первые два с межсезонья начинают "чудить", то Gпод или Gобр>max, то наоборот, то delta t <min, то перезапуск. В общем приходится каждый месяц пересчитывать значения потребленного тепла вручную, что по идее должен делать прибор. Возникают споры с потребимтелями по этому поводу, хотя используются формулы по МДС 41-4.2000. Писал в вашу сервисную службу запрос на комплексную проверку и наладку теплосчетчиков, но к сожалению пока ответа не получил, может через форум быстрее получится? В ближайшем будущем (полгода) планируется ввод еще двух ВИС.Тов, но уже на этом этапе возникают сомнения по поводу корректности показаний. Есть вся необходимая документация, связь с проектными институтами и службами эксплуатации, помогите разобраться с вашей продукцией.
:-?
» 15.7.08 12:06 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.