mcsim Обрыв связи после соединения

Новенький


Проблема с архивистом. При попытке опросе приборов ТЭМ-106 и ВКТ-7 происходит набор номера, соеднение. После чего программа связь разрывает, однако модем продолжает оставаться на соединении.
Другими программами ВКТ7Eazy и ТЭМ 10х все опрашивается нормально.
Установлен модем IRZ52, драйвер установлен для стандартного модема 9600 bps, операционная система windowsXP. Чтотакое может быть. На другом компьютере с аналогичными настройками опрос происходит нормально.

2.11.2012 16:15:15: >>> Начало сеанса удалённого доступа
2.11.2012 16:15:15: Городок
2.11.2012 16:15:15: Создание канала связи с прибором
2.11.2012 16:15:15: Устройство связи: Модем
2.11.2012 16:15:15: Открытие COM2, 9600, 8N1
2.11.2012 16:15:17: Инициализация модема: AT
2.11.2012 16:15:17: Модем OK
2.11.2012 16:15:17: Набор номера: ATDT89106945535
2.11.2012 16:15:43: Модем CONNECT
2.11.2012 16:15:48: Ошибка создания канала связи
2.11.2012 16:15:48: Несущая потеряна
2.11.2012 16:15:48: Закрытие канала связи с прибором
2.11.2012 16:15:48: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
» 9.11.12 16:00 Профайл

CH Re: Обрыв связи после соединения

Администратор


Либо линия DCD не распаяна в кабеле, которым модем подключен к компьютеру, либо модем по какой-то причине (напр неисправность) после установления соединения не выставляет сигнал на линии DCD. В пользу версии о неполноценном кабеле говорит и отсутствие разрыва связи после ошибки - возможно сигнал DTR также не распаян.
Для подключения модема необходимо использовать полноценный модемный кабель со всеми стандартными сигнальными линиями.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 12.11.12 09:06 Профайл Посетить веб-сайт

mcsim Re: Обрыв связи после соединения

Новенький


Версия оказалась верна, с заменой кабеля проблема решилась.Спасибо.
» 15.11.12 16:16 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.