"Узлы учета ВИСТ.Т, производства ЗАО «НПО Тепловизор» использовались при строительстве ЕАСДКиУ в Зеленоградском АО, что позволило без затруднений сертифицировать ЕАСДКиУ в качестве автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов в объеме жилищного фонда и административных зданий не имеющем аналогов в России."
Наверное, у вас старое руководство по эксплуатации или вы плохо искали в новом.
Пункт 1.2.2.6: "Дополнительно, по отдельному заказу, ВИС.Т может выводить информацию об объемном расходе в форме унифицированных электрических сигналов постоянного тока, пропорциональных объемному расходу, 0 – 5 мА (сопротивление нагрузки не более 2 кОм), или 0 – 20 мА (сопротивление нагрузки не более 500 Ом), или 4 – 20 мА (сопротивление нагрузки не более 500 Ом) (см. Приложение 11). Для приборов с переключением диапазонов максимальное значение выходного тока соответствует наибольшему значению верхнего предела измерения объемного расхода."
А в приложении 11 нарисована ещё и схема подключения токовой петли, и тоже указано значение сопротивления нагрузки – Rн = 50 – 500 Ом.
Действительно, немножко не там. Имелось в виду руководство по эксплуатации теплосчётчика, как самое новое. Но значение допустимой нагрузки одинаково как для водосчётчика, так и для теплосчётчика. И спасибо вам за замечание – обязательно передадим его разработчикам конструкторской документации!
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44